Secs Emulator |
|
atwood
一般會員 發表:14 回覆:17 積分:6 註冊:2002-03-27 發送簡訊給我 |
這是小弟於這是於與SECS 機台測試SECS時,用Delphi所開發的測試工具!
附加檔案:63814_WishEditor.rar
|
dllee
站務副站長 發表:321 回覆:2519 積分:1711 註冊:2002-04-15 發送簡訊給我 |
檔案好像是壞的... 可以重新上傳嗎? 另外想請問,WishSECS 是您自己開發的嗎? 吃軟也吃硬 dllee.ktop.com.tw StatPlus 系統資源監測器 @ KTOP OpenPLC - IEC61131-3
------
http://www.ViewMove.com |
Akqj1098
一般會員 發表:14 回覆:60 積分:14 註冊:2002-05-17 發送簡訊給我 |
|
atwood
一般會員 發表:14 回覆:17 積分:6 註冊:2002-03-27 發送簡訊給我 |
|
dllee
站務副站長 發表:321 回覆:2519 積分:1711 註冊:2002-04-15 發送簡訊給我 |
請問一下,那個 HSMS 解析 還有右下角的代號0,1,2,.. 是作什麼用的?
我試了一下,在同一部電腦直接開兩份無法連上,
我用其他的 SECS 軟體,就可以連上它了,
測試了一下,還不錯用,HSMS Monitor 也很詳細,讚!!
而與大部分 SECS 測試工具一樣,傳一個比較大的資料,
就會因 SML 產出時間過長而幾乎當機,或是直接就關了... 還是想請問,WishSECS 是您自己開發的嗎?
還是公司開發的呢? 有要賣嗎? 價位是多少? 可以試用嗎? 吃軟也吃硬 dllee.ktop.com.tw StatPlus 系統資源監測器 @ KTOP OpenPLC - IEC61131-3
------
http://www.ViewMove.com |
atwood
一般會員 發表:14 回覆:17 積分:6 註冊:2002-03-27 發送簡訊給我 |
1.HSMS 解析 還有右下角的代號0,1,2,.. 為Message Queue的狀態.
2. 若要同時開WishEditor來測的話,可透過"HSMS組態"來設定一個為PassiveServer,另一為ActiveClient就可以了.
3.若傳一個比較大的資料,可於"HSMS組態"中,將SECS Log Display 給 disabled,用Log檔案記錄就好,可再試試看是否還會當掉,因為我都是用此方式解決.
4.WishSECS 是我在開發WIshEditor之前所使用WinSECS.ocx開發的,主要可編測試之Scenario/plan 測試,並可設中斷點、變數等功能,而我原本是要使用我所開發的HSMS driver VCL 來替換調WinSECS.ocx,不過一直沒有時間作這件事.
5.WishSECS與WishEditor都是應工作需要我自己開發。WishSECS是可以開放出來是沒關係,只不過WishSECS是使用WinSECS.ocx,所以會有WinSECS版權問題.
|
dllee
站務副站長 發表:321 回覆:2519 積分:1711 註冊:2002-04-15 發送簡訊給我 |
所以您是用 WinSECS 開發的...
因為我是想,如果是自行開發,那就可以試試看,反正每出機一台就要買一套,
有其他可用的來源如果測試 OK,價格又合理,那也是一個選擇。 至於同一台電腦兩個 WishEditor 互連...
我是知道要設一個 Active 一個 Passive 啦,不過,
WishEditor 的設定比較奇怪,
直接以
Active Remote: 127.0.0.1:5001
Passive Local: 127.0.0.1:5001
這樣一台用 Active 一台用 Passive 還連不上,Acitve 的那一台會發 ERROR。
最後試了
Active Remote: 192.168.1.111:5001
Passive Local: 0.0.0.0:5001
才能成功。(而且不是每一次都能成功...)
另外,您的程式有一點小 BUG,就是左下角顯示的 IP 似乎是以
Local IP 為主,不會因 Active/Passive 的設定而異。 對於 SECS 我還不是很懂啦... 在客戶面前只能裝懂 < href="http://free.greenworld.com.tw/~dllee/" target="blank">吃軟也吃硬 dllee.ktop.com.tw StatPlus 系統資源監測器 @ KTOP OpenPLC - IEC61131-3
------
http://www.ViewMove.com |
chih
版主 發表:48 回覆:1186 積分:639 註冊:2002-04-02 發送簡訊給我 |
dllee大大,如果將Port 設定改成這樣ㄋ??
Active Remote: 127.0.0.1:5000
Passive Local: 127.0.0.1:5001
我現在都是這樣設定的...
TRY TRY SEE..^^
PS:不知道 atwood 大大會不會分享程式碼??
><>< face="Verdana, Arial, Helvetica">引言:
引言: dllee大大,如果將Port 設定改成這樣ㄋ?? Active Remote: 127.0.0.1:5000 Passive Local: 127.0.0.1:5001 我現在都是這樣設定的... TRY TRY SEE..^^ PS:不知道 atwood 大大會不會分享程式碼?? > >>< face="Verdana, Arial, Helvetica"> 原來如此,真的一試就 OK 了 > 之前還聽說 > < href="http://free.greenworld.com.tw/~dllee/" target="blank">吃軟也吃硬 dllee.ktop.com.tw StatPlus 系統資源監測器 @ KTOP OpenPLC - IEC61131-3 GeeXboX 媒體播放器
------
http://www.ViewMove.com |
chih
版主 發表:48 回覆:1186 積分:639 註冊:2002-04-02 發送簡訊給我 |
|
dllee
站務副站長 發表:321 回覆:2519 積分:1711 註冊:2002-04-15 發送簡訊給我 |
我用 SECS PACK,最新版還支援 .NET,不過我只用 BCB5 不需要 .NET 不是聽說 WinSECS 要 4000 美金左右嗎? 吃軟也吃硬 dllee.ktop.com.tw StatPlus 系統資源監測器 @ KTOP OpenPLC - IEC61131-3 GeeXboX 媒體播放器
------
http://www.ViewMove.com |
scm001
一般會員 發表:0 回覆:12 積分:17 註冊:2002-06-11 發送簡訊給我 |
|
abbott_chung
一般會員 發表:5 回覆:5 積分:2 註冊:2004-04-06 發送簡訊給我 |
|
atwood
一般會員 發表:14 回覆:17 積分:6 註冊:2002-03-27 發送簡訊給我 |
|
allanchou
一般會員 發表:9 回覆:35 積分:8 註冊:2003-04-01 發送簡訊給我 |
|
owencychen
一般會員 發表:0 回覆:2 積分:0 註冊:2005-03-29 發送簡訊給我 |
|
dllee
站務副站長 發表:321 回覆:2519 積分:1711 註冊:2002-04-15 發送簡訊給我 |
引言: 哈囉 您們好, 小弟曾自行開發出仿似 SDR 的 SECS-HSMS-Driver Lib for BCB 也有 for VC 我是參照 SDR Menu 做出來的 如果各位大大有興趣請跟我聯絡.目前此driver在業界已實際跑了好幾年沒出現過問題,穩定性可放心如果您願意分享的話,可以直接放在分享(本人創作作品)區 < href="http://free.greenworld.com.tw/~dllee/" target="blank">吃軟也吃硬 dllee.ktop.com.tw StatPlus 系統資源監測器 @ KTOP OpenPLC - IEC 61131-3 geOShell XP Like 中文版
------
http://www.ViewMove.com |
owencychen
一般會員 發表:0 回覆:2 積分:0 註冊:2005-03-29 發送簡訊給我 |
|
dllee
站務副站長 發表:321 回覆:2519 積分:1711 註冊:2002-04-15 發送簡訊給我 |
to atwood, 最近在測機時,想試用您的工具來測試,但發現 Item Format Type 為 U4 時,所組出的封包有誤,另一方無法正確解析封包。
還有,對於 DeviceID 不是可以設定 0-65535 嗎? Wish Editor 只限定 0-255...
另外,可否新增一個功能是不要 AutoReply,以方便模擬 Host 不回應的狀況 href="http://free.greenworld.com.tw/~dllee/" target="blank">吃軟也吃硬 dllee.ktop.com.tw StatPlus 系統資源監測器 @ KTOP OpenPLC - IEC 61131-3 geOShell XP Like 中文版
------
http://www.ViewMove.com |
atwood
一般會員 發表:14 回覆:17 積分:6 註冊:2002-03-27 發送簡訊給我 |
|
dllee
站務副站長 發表:321 回覆:2519 積分:1711 註冊:2002-04-15 發送簡訊給我 |
真是太棒了 可以再要求一個功能嗎?
就是在不 > 期待 href="http://free.greenworld.com.tw/~dllee/" target="blank">吃軟也吃硬 dllee.ktop.com.tw StatPlus 系統資源監測器 @ KTOP OpenPLC - IEC 61131-3 geOShell XP Like 中文版 發表人 - dllee 於 2005/04/13 23:29:38
------
http://www.ViewMove.com |
atwood
一般會員 發表:14 回覆:17 積分:6 註冊:2002-03-27 發送簡訊給我 |
|
dllee
站務副站長 發表:321 回覆:2519 積分:1711 註冊:2002-04-15 發送簡訊給我 |
感謝您的更新及分享 我試了一下,單一 class="code">
2005/04/14 22:36:36.812 [R]<< DataMessage :
S1F13 W
------
http://www.ViewMove.com |
atwood
一般會員 發表:14 回覆:17 積分:6 註冊:2002-03-27 發送簡訊給我 |
|
dllee
站務副站長 發表:321 回覆:2519 積分:1711 註冊:2002-04-15 發送簡訊給我 |
實在是太讚了 !! 感謝分享 < href="http://free.greenworld.com.tw/~dllee/" target="blank">吃軟也吃硬 dllee.ktop.com.tw StatPlus 系統資源監測器 @ KTOP OpenPLC - IEC 61131-3 geOShell XP Like 中文版
------
http://www.ViewMove.com |
oioio2
一般會員 發表:0 回覆:11 積分:2 註冊:2004-09-08 發送簡訊給我 |
|
p6219
一般會員 發表:1 回覆:2 積分:0 註冊:2005-05-23 發送簡訊給我 |
Dear atwood : 看到你發表的WishEditor的內容,不知可否跟你請教一些問題,感謝. 你使用的winsecs.ocx是否是支援VB6,而你也是用VB6開發WishEditor. 開發WishEditor時有沒有可以參考的資源,例如相關的書籍阿,哪個網站阿,還是你只參考PDF的說明書,自己看內容查閱屬性和方法的使用. 據你暸解,WinSECS是否有出支援.NET版本的ocx.(ps:由於被老闆要求寫一隻通訊程式,但是對vb不是很了解,所以想找支援.NET版本) 謝謝啦!
|
atwood
一般會員 發表:14 回覆:17 積分:6 註冊:2002-03-27 發送簡訊給我 |
Dear p6219,
1.WishEditor並不使用WinSECS.ocx,我是使用ICS(http://www.overbyte.be/frame_index.html?redirTo=/products/ics.html) 的 TWSocket來寫 Driver 與 Delphi 7開發,不是使用 VB6.
2.資料的話您可到工研院去找看看(http://secs.itri.org.tw/).
3.據我所知,WinSECS好像還沒有.Net的版本,您可到下列網址找(http://www.brooks.com/pages/224_winsecs.cfm).
4.如您要自己寫的Driver,我這邊是有我的Driver Functio List可以參考(http://home.so-net.net.tw/atwood/WishHSMS.chm).
|
p6219
一般會員 發表:1 回覆:2 積分:0 註冊:2005-05-23 發送簡訊給我 |
|
dllee
站務副站長 發表:321 回覆:2519 積分:1711 註冊:2002-04-15 發送簡訊給我 |
to atwood, 有打算把 WishHSMS 變成一套產品嗎? 吃軟也吃硬 dllee.ktop.com.tw StatPlus 系統資源監測器 @ KTOP OpenPLC - IEC 61131-3 geOShell XP Like 中文版
------
http://www.ViewMove.com |
atwood
一般會員 發表:14 回覆:17 積分:6 註冊:2002-03-27 發送簡訊給我 |
本站聲明 |