110VAC-48VDC

尚未結案
newpig
一般會員


發表:1
回覆:0
積分:0
註冊:2007-12-14

發送簡訊給我
#1 引用回覆 回覆 發表時間:2007-12-14 17:43:04 IP:60.250.xxx.xxx 訂閱
各位先進可以請問一下,小弟最近在研究如何藉由市電110V~AC轉成直流電48V~DC 電流約10A,來給馬達DC﹍BUS使用
想了很多方式但是不知道哪一個實現會最簡單,成本便宜,想請各位先進幫幫忙?
有幾種方法:
1.
不用變壓器
110VAC直接整流成156VDC電源, 再藉由PWM(如TL494)控制IC去做出可控的 48V DC電源
2.
接變壓器
110AC接變壓器先降壓到34AC,在整流48DC,直接送給馬達。(不知到電壓會不會不穩?)
3.
用閘流體整流器將110VAC控制於48VDC
請問一下各位先進,哪一種方式會成本會比較便宜,,比較好實現,而且效率會最好,還是有其他的方式或是相關書籍可以提供給小弟,
因為第一次研究這東西,想請問一下有何方式,謝謝各位先進指導.
bernie_w39
資深會員


發表:3
回覆:199
積分:280
註冊:2007-10-07

發送簡訊給我
#2 引用回覆 回覆 發表時間:2007-12-17 01:32:31 IP:59.121.xxx.xxx 訂閱
首先, 不曉得你對 power supply 這一門有多少經驗, 如果沒有, 建議不要一開始就自己動手搞
這麼大台的, 危險性頗高. 以這個規格來說, 輸出功率大約有 500W, 不管怎麼作, 都不會太便宜
的. 不要因為省錢而動手自己作.

確定要動手, 切記要將自製設備加裝 6A 的保險絲. 並接於 10A 自動斷電的 power strip 上測.

1. 用 TL494 是一個方法, 但是你的 target 是 48V, 超過 TL494 的額定, 所以還是要有一個小電流
變壓器, 供應 TL494 電源. TL494 一般是使用推挽式的, 如果要用推挽式電路, 至少要用兩顆耐壓
400V, 耐流 20A 以上的 MOS 來控制輸出, 同時要找一顆轉換功率 500W 以上的變壓器. 這兩個零件
就會佔不少成本.

2. 35V 輸出, 10A 的 60HZ 變壓器, 非常的大台, 也不會便宜. 這個電路相對簡單, 成功率高. 但是這
個變壓器很貴. 單這顆的價格應該就遠超過電路 1 的總價值. 至於輸出不穩, 就多併連一些電容,
反正最後是要推馬達, 不穩應該不是很重要.

3. 這就不懂了, sorry!

純就 1, 2 兩個電路來比, 1 會比較便宜, 但失敗率高. 2 比較貴, 但是危險性低. 就端看你如何取捨.
以 500W 輸出的 power supply, 應該幾千大洋是省不掉的. 還是那句話, 沒有經驗的話, 選市售品
比較安全.