全國最多中醫師線上諮詢網站-台灣中醫網
發文 回覆 瀏覽次數:1839
推到 Plurk!
推到 Facebook!

過載電流保護電路

答題得分者是:DavidLo
erving
一般會員


發表:17
回覆:5
積分:4
註冊:2005-07-28

發送簡訊給我
#1 引用回覆 回覆 發表時間:2005-10-13 21:11:45 IP:61.70.xxx.xxx 未訂閱
請問各位大大... 最近再做power電路 請問有沒有...過載電流的保護電路的資料呢? 基本用保險絲就可以了 但是聽說有用濟那的方法... 請問各位大大有誰知到嗎
DavidLo
高階會員


發表:17
回覆:225
積分:168
註冊:2004-07-21

發送簡訊給我
#2 引用回覆 回覆 發表時間:2005-10-13 21:58:50 IP:218.169.xxx.xxx 未訂閱
Hi! 使用環境為何?弱電,市電,高壓...
erving
一般會員


發表:17
回覆:5
積分:4
註冊:2005-07-28

發送簡訊給我
#3 引用回覆 回覆 發表時間:2005-10-13 22:32:20 IP:61.70.xxx.xxx 未訂閱
弱電... 只是dc to dc 看有沒有 保護用的電路罷了 謝謝嚕
DavidLo
高階會員


發表:17
回覆:225
積分:168
註冊:2004-07-21

發送簡訊給我
#4 引用回覆 回覆 發表時間:2005-10-13 23:03:21 IP:218.169.xxx.xxx 未訂閱
Hi! Again! 網上已有許多相關資料. 參考圖上R76是偵測當電流大於0.7A時,關閉Q13,達到保護作用. 類示此原理方式去做你的應用.
DavidLo
高階會員


發表:17
回覆:225
積分:168
註冊:2004-07-21

發送簡訊給我
#5 引用回覆 回覆 發表時間:2005-10-13 23:08:02 IP:218.169.xxx.xxx 未訂閱
補圖
erving
一般會員


發表:17
回覆:5
積分:4
註冊:2005-07-28

發送簡訊給我
#6 引用回覆 回覆 發表時間:2005-10-14 01:15:46 IP:61.70.xxx.xxx 未訂閱
我有一個問題 當R76大於0.7A時..為何Q13關閉呢? 是不是旁邊... Q2也導通的關係呢? 這樣 VCC的電壓 電流經由Q20到地.... 那Q13的b端不是也會流電流嗎? 想請問一下為何會關閉?
DavidLo
高階會員


發表:17
回覆:225
積分:168
註冊:2004-07-21

發送簡訊給我
#7 引用回覆 回覆 發表時間:2005-10-14 09:18:27 IP:61.228.xxx.xxx 未訂閱
Sorry! 應該不是完全關閉,是限流於0.7A左右.