線上訂房服務-台灣趴趴狗聯合訂房中心
發文 回覆 瀏覽次數:1772
推到 Plurk!
推到 Facebook!

請問交流電流信號輸入OPA前的處理

尚未結案
AJ0314
一般會員


發表:2
回覆:6
積分:1
註冊:2005-09-06

發送簡訊給我
#1 引用回覆 回覆 發表時間:2005-09-10 14:12:40 IP:220.132.xxx.xxx 未訂閱
想請問大家~若要將四個交流電流信號輸入至OPA~步驟是不是要先將電流信號利用電阻轉成電壓訊號後~再利用四個半波整流~將交流電壓訊號轉整直流電壓後在輸入至OPA~這樣的不驟是對的嗎??~請問大家囉~謝謝!!

版主


發表:261
回覆:2302
積分:1667
註冊:2005-01-04

發送簡訊給我
#2 引用回覆 回覆 發表時間:2005-09-10 16:02:50 IP:203.203.xxx.xxx 未訂閱
你不是須要知道電流正負(方向)嗎?幹麻要整流? 利用電阻轉成電壓就可以直接輸入啦..
------
-------------------------------------------------------------------------
走是為了到另一境界,停是為了欣賞人生;未走過千山萬水,怎知生命的虛實與輕重!?
AJ0314
一般會員


發表:2
回覆:6
積分:1
註冊:2005-09-06

發送簡訊給我
#3 引用回覆 回覆 發表時間:2005-09-10 17:23:40 IP:220.132.xxx.xxx 未訂閱
嗯~可是我不需要知道方向耶~我只要知道大小即可~那還需要整流嗎?

版主


發表:261
回覆:2302
積分:1667
註冊:2005-01-04

發送簡訊給我
#4 引用回覆 回覆 發表時間:2005-09-10 18:31:53 IP:203.203.xxx.xxx 未訂閱
那就接個橋式整流(全波整流)試試看吧!
------
-------------------------------------------------------------------------
走是為了到另一境界,停是為了欣賞人生;未走過千山萬水,怎知生命的虛實與輕重!?
阿信
版主


發表:111
回覆:983
積分:813
註冊:2005-03-10

發送簡訊給我
#5 引用回覆 回覆 發表時間:2005-09-11 00:18:39 IP:220.228.xxx.xxx 未訂閱
利用電阻轉成電壓訊號 這個電壓訊號很小 如果100mA 用1ohm電阻 可產生0.1V壓降 但0.1V過不了二極體 所以不能用半波整流 有個精密全波整流電路 是使用OPA做主動放大 沒有切入電壓損失
AJ0314
一般會員


發表:2
回覆:6
積分:1
註冊:2005-09-06

發送簡訊給我
#6 引用回覆 回覆 發表時間:2005-09-11 08:37:09 IP:220.132.xxx.xxx 未訂閱
阿信~能麻煩你提供線路圖嗎?~感激不盡
阿信
版主


發表:111
回覆:983
積分:813
註冊:2005-03-10

發送簡訊給我
#7 引用回覆 回覆 發表時間:2005-09-11 10:26:56 IP:220.228.xxx.xxx 未訂閱
精密整流電路 http://eelab.sjtu.edu.cn/kejian/modian/netpages/824.htm