super regulator layout issue |
尚未結案
|
hsianglin0926
一般會員 發表:1 回覆:0 積分:0 註冊:2013-04-04 發送簡訊給我 |
http://www.htg2.net/index.php?topic=24228.0 最近動手子幾做超級regulator..如連接!!..試做時使用單層版跳線..做出來沒有任何問題!! 想要正式一點..使用四層板來做 堆疊為.. layer 1 : 信號 layer 2 : GND plant layer 3: -14V plant layer 4 : 14V plant 結果測試發現會有 500-600KHz 的nosie 在信號上..且load 愈大..noise越大... 結果把gnd plant 移除..所有的gnd 接點使用跳線連接...問題不見了... 不知道到底發生什麼問題... 不是有gnd plant 比較好嗎??? 是電流路徑關係的影響嗎??? 對電源不是很懂....尤其是這線性的regulator... 有大大了解這電路..能夠指教一下嗎?? 萬分感激!! |