#1 引用回覆 回覆 發表時間:2003-03-27 05:47:09 IP:163.28.xxx.xxx 未訂閱
Timer1 inerval=1000 Timer2 interval=10000 Timer1timer() 與Timer2timer()會access同一global var. 這樣一定會發生當Timer1Timer()執行時 Timer2timer也被觸發... 請問之間是否會有衝突呢? 又該如何避開...
RaynorPao
版主


發表:139
回覆:3622
積分:7025
註冊:2002-08-12

發送簡訊給我
#2 引用回覆 回覆 發表時間:2003-03-27 08:16:47 IP:203.73.xxx.xxx 未訂閱
引言: Timer1 inerval=1000 Timer2 interval=10000 Timer1timer() 與Timer2timer()會access同一global var. 這樣一定會發生當Timer1Timer()執行時 Timer2timer也被觸發... 請問之間是否會有衝突呢? 又該如何避開...
yannyann 你好:
(1)一般來說,同時 access 一個 global var 應該並不會怎麼樣的,除非是對
   這個 global var 的記憶體做修改,才有可能造成 Access Violation
(2)不過,對 IO 的控制,在這種情形就必須特別的小心,例如: Database, IO
   Port, Device.....
(3)也許,你可以利用 Critical Section 的方式,把不希望同時執行的動作,
   給區隔開來
   EnterCriticalSection(...);
   // access global var.
   LeaveCriticalSection(...);
(4)另外,因為這種情況的結果,會因為做法的不同,而造成結果的不同,因此
   以上的敘述,並不是絕對的,所以,小弟我個人的習慣,是盡量讓不同的
   Timer 之間要做的動作,是互相獨立的(不相依的),比較容易避開不可預期
   的問題
-- Enjoy Researching & Developing -- 發表人 - RaynorPao 於 2003/03/27 08:32:59
------
-- 若您已經得到滿意的答覆,請適時結案!! --
-- 欲知前世因,今生受者是;欲知來世果,今生做者是 --
-- 一切有為法,如夢幻泡影,如露亦如電,應作如是觀 --