300V和12V、5V接地問題 |
尚未結案
|
Cenmax
一般會員 發表:2 回覆:0 積分:0 註冊:2014-04-01 發送簡訊給我 |
請問一下,我做一個300V的馬達驅動電路,
在看IGBT上、下臂PWM的波形時,會有很多毛毛的雜訊, 頻率跟我的PWM切換頻率一樣是20kHz, 現在的問題是,我加了一些電容來抑制雜訊,大概電壓到200V效果都還不錯, 但一加到300V,就在DUTY開到90%時,雜訊會明顯增強, 這時很容易就造成IGBT不正常導通而燒毀, 因為我的高、低壓地是接在一起的,另有一個300V降壓12V和5V的電路, 有用一個變壓器,地全接一起,是否是地的問題造成雜訊,有什麼好的方法處理嗎? 目前電路就差這個問題,請大家幫幫忙,謝謝! |
ScottWang
版主 發表:32 回覆:486 積分:688 註冊:2009-04-27 發送簡訊給我 |
請附上電路,並標示IGBT輸入與輸出的上下臂波形,還有各個電源的波形,如300V,12V,5V,GND,若能標上波形的電壓值更好.
波形要壓縮為800x600,以減網站空間的浪費.
------
高壓直流電源供應器,高壓模組,測試LED專用AC LED定電流源,全範圍可調電壓電流, 中低壓直流電源供應器,電壓放大器,電流放大器,帶通濾波器,高精度參考電壓, 標準電壓,恆流源(定電流源),恆壓源(定電壓源),大電流電源供應器. 接受訂製,設計生產各種特殊規格,高精度產品,學校實驗室,研究單位實驗設備, 另可接受其它電子專案設計,HV Power,Vmax=20KV,Imax=2000A. http://hvpower.myweb.hinet.net/
編輯記錄
ScottWang 重新編輯於 2014-04-04 07:15:19, 註解 無‧
|
aki
版主 發表:30 回覆:696 積分:755 註冊:2004-01-15 發送簡訊給我 |
你的問題有解決了嗎? 我最近ㄧ也有類似的應用設計,我則是把 5V & 12V 的地接ㄧ起,但把300V 的地和 12V 的地是隔離的. ===================引 用 Cenmax 文 章=================== 請問一下,我做一個300V的馬達驅動電路, 在看IGBT上、下臂PWM的波形時,會有很多毛毛的雜訊, 頻率跟我的PWM切換頻率一樣是20kHz, 現在的問題是,我加了一些電容來抑制雜訊,大概電壓到200V效果都還不錯, 但一加到300V,就在DUTY開到90%時,雜訊會明顯增強, 這時很容易就造成IGBT不正常導通而燒毀, 因為我的高、低壓地是接在一起的,另有一個300V降壓12V和5V的電路, 有用一個變壓器,地全接一起,是否是地的問題造成雜訊,有什麼好的方法處理嗎? 目前電路就差這個問題,請大家幫幫忙,謝謝! |