OK線 (30WAG) 耐電流問題

答題得分者是:kib72377
s1235441
一般會員


發表:1
回覆:1
積分:0
註冊:2014-03-21

發送簡訊給我
#1 引用回覆 回覆 發表時間:2014-03-21 19:47:14 IP:111.254.xxx.xxx 訂閱
如提 OK線 30WAG的單芯線 能耐5V多少安培
因為要用來控制大量的LED
但是又有美觀問題 所以要越細越好
我是要應用在單晶片上面的 所以用的伏特數是5V
長度也都低於一公尺

kib72377
高階會員


發表:1
回覆:217
積分:238
註冊:2004-11-12

發送簡訊給我
#2 引用回覆 回覆 發表時間:2014-03-22 23:08:49 IP:114.38.xxx.xxx 未訂閱
 http://www.tskdenko.com.tw/appendix/technicaldata.pdf

http://www.cable-net.org/info4.html

WAG ?????? 是 AWG 吧
編輯記錄
kib72377 重新編輯於 2014-03-22 23:09:20, 註解 無‧
kib72377 重新編輯於 2014-03-22 23:10:39, 註解 無‧
s1235441
一般會員


發表:1
回覆:1
積分:0
註冊:2014-03-21

發送簡訊給我
#3 引用回覆 回覆 發表時間:2014-03-23 15:00:05 IP:111.254.xxx.xxx 訂閱
恩 AWG   打太快QQ
感謝
kib72377
高階會員


發表:1
回覆:217
積分:238
註冊:2004-11-12

發送簡訊給我
#4 引用回覆 回覆 發表時間:2014-03-23 15:19:39 IP:114.38.xxx.xxx 未訂閱
 不要真的每條線都把它撐到 2A~3A 哦,
因為: 你買到的線,
線徑不一定標準,
絕緣包覆不一定耐熱,
(也就是說.....有些貨會偷工減料啦,就算不是偷工減料,也難保品質均一)
然後,多條線重疊甚至絞在一起時的散熱也要考慮進去,
不然熔掉塑膠皮就等著飆煙火了.