請問要偵測AC電壓及電流不使用PT及CT?不隔離情況下!

尚未結案
jlian168
一般會員


發表:14
回覆:6
積分:14
註冊:2008-08-19

發送簡訊給我
#1 引用回覆 回覆 發表時間:2019-10-28 10:03:15 IP:202.39.xxx.xxx 未訂閱
大家好:

如題,請問有任何想法或解法?煩請告知.

謝謝.
taishyang
站務副站長


發表:377
回覆:5490
積分:4563
註冊:2002-10-08

發送簡訊給我
#2 引用回覆 回覆 發表時間:2019-10-29 17:12:50 IP:125.227.xxx.xxx 未訂閱
通常會搭配計量(metrology)用的IC,內有精準度較高的ADC
電壓可用分壓電阻透過ADC取得
電流可用shunt(錳銅)透過ADC取得
大都會有參考線路