全國最多中醫師線上諮詢網站-台灣中醫網
發文 回覆 瀏覽次數:2114
推到 Plurk!
推到 Facebook!

請問有關rs485通訊

答題得分者是:DavidLo
micro00083
一般會員


發表:16
回覆:22
積分:7
註冊:2005-09-28

發送簡訊給我
#1 引用回覆 回覆 發表時間:2012-09-08 12:47:43 IP:1.164.xxx.xxx 訂閱
請問有關rs485通訊,我在網路上看到對rs485地線有不同看法,請問是要將通訊線雙絞線的外層(鋁薄及銅網)接到電源地還是大地還是不用接地,在長距離一對一時或一對多通訊時都一樣嗎?謝謝.
if8051
中階會員


發表:2
回覆:53
積分:61
註冊:2012-08-24

發送簡訊給我
#2 引用回覆 回覆 發表時間:2012-09-08 16:16:38 IP:114.40.xxx.xxx 訂閱
twist pair shield 單端接大地
------
ATMEL AVR 單晶片設計開發 教學

工業電子 電機自動控制 設計 維修
micro00083
一般會員


發表:16
回覆:22
積分:7
註冊:2005-09-28

發送簡訊給我
#3 引用回覆 回覆 發表時間:2012-09-08 19:59:35 IP:1.164.xxx.xxx 訂閱
感謝您的回覆,但我想確定一下,若是長距離1對多連線,單端接大地,請問那一端接大地效果會較好,還是都可以..謝謝.



===================引 用 if8051 文 章===================
twist pair shield 單端接大地
if8051
中階會員


發表:2
回覆:53
積分:61
註冊:2012-08-24

發送簡訊給我
#4 引用回覆 回覆 發表時間:2012-09-08 22:53:45 IP:114.40.xxx.xxx 訂閱
一試便分曉
------
ATMEL AVR 單晶片設計開發 教學

工業電子 電機自動控制 設計 維修
DavidLo
高階會員


發表:17
回覆:225
積分:168
註冊:2004-07-21

發送簡訊給我
#5 引用回覆 回覆 發表時間:2012-09-10 08:58:11 IP:111.249.xxx.xxx 訂閱
長距離,建議使用隔離形式的RS485
需注意RS485訊號波反射問題
Baud rate高不了
傳輸線環境干擾問題,也要注意

micro00083
一般會員


發表:16
回覆:22
積分:7
註冊:2005-09-28

發送簡訊給我
#6 引用回覆 回覆 發表時間:2012-09-10 19:46:01 IP:1.164.xxx.xxx 訂閱
請問RS485訊號波反射問題,我是要用示波器量,還是羅輯分析儀量測比較適合,那終端電阻值是否要配合改變...謝謝.

===================引 用 DavidLo 文 章===================
長距離,建議使用隔離形式的RS485
需注意RS485訊號波反射問題
Baud rate高不了
傳輸線環境干擾問題,也要注意

DavidLo
高階會員


發表:17
回覆:225
積分:168
註冊:2004-07-21

發送簡訊給我
#7 引用回覆 回覆 發表時間:2012-09-10 21:29:54 IP:114.24.xxx.xxx 訂閱
 我想示波器才可以量測Overshoot & undershoot etc.
試著調整終端阻值,讓反射干擾調校至最小