555訊號產生器會不會干擾8051傳送資料???

答題得分者是:ScottWang
mtmkid
一般會員


發表:17
回覆:19
積分:7
註冊:2004-04-12

發送簡訊給我
#1 引用回覆 回覆 發表時間:2011-07-15 23:16:34 IP:111.80.xxx.xxx 訂閱
 
一個簡單的電路,只有8051和ICL232各一顆,動作是8051不斷傳送"AC"這兩個字元給PC端

當順利產生150khz頻率時,這時我的PC端VB卻收不到8051傳送的字元了?????
這時我想檢查總電流約多少mA,就串上三用電表量電流,這時我再去PC端跑VB程式卻又可以接收到8051所傳送的字元了????
是什麼原因造成這樣呢???
是不是555所產生的頻率會影響8051(或是ICL232),有這可能嗎????
懇請解惑!!!謝謝...
編輯記錄
mtmkid 重新編輯於 2011-07-15 19:33:04, 註解 無‧
aki
版主


發表:30
回覆:696
積分:755
註冊:2004-01-15

發送簡訊給我
#2 引用回覆 回覆 發表時間:2011-07-16 08:59:35 IP:114.34.xxx.xxx 訂閱

請把電路 post 出來比較好說明.




===================引 用 mtmkid 文 章===================

註冊:2009-04-27

發送簡訊給我
#3 引用回覆 回覆 發表時間:2011-07-17 12:00:08 IP:218.161.xxx.xxx 訂閱
 1. 是否干擾的問題,請先把Ne555和8051的電源分開,若沒有兩台電源,可以用1.5V電池4個,再串接2個1N4001~4007的整流二極體,當做另一個臨時電源.
2. 另一種分式,從8051的5V電源,再串接一個22~47Ω的電阻接到Ne555的P.8當做電源,8051和Ne555的兩個電源正負端,都要各接一個0.1uf(104)的積層電容.
3. 有關於你所言:這時我想檢查總電流約多少mA,就串上三用電表量電流,這時我再去PC端跑VB程式卻又可以接收到8051所傳送的字元了?
請把電流表拿掉和接回,再多試幾次,看看結果是否相同.
另外在畫電路圖時,最好為左邊輸入,右邊輸出,上正下負,接地的方向畫法,最好也像Ne555的畫法.
------
高壓直流電源供應器,高壓模組,測試LED專用AC LED定電流源,全範圍可調電壓電流,
中低壓直流電源供應器,電壓放大器,電流放大器,帶通濾波器,高精度參考電壓,
標準電壓,恆流源(定電流源),恆壓源(定電壓源),大電流電源供應器.
接受訂製,設計生產各種特殊規格,高精度產品,學校實驗室,研究單位實驗設備,
另可接受其它電子專案設計,HV Power,Vmax=20KV,Imax=2000A.
http://hvpower.myweb.hinet.net/
mtmkid
一般會員


發表:17
回覆:19
積分:7
註冊:2004-04-12

發送簡訊給我
#4 引用回覆 回覆 發表時間:2011-07-17 22:12:13 IP:111.80.xxx.xxx 訂閱

===================引 用 ScottWang 文 章===================
1. 是否干擾的問題,請先把Ne555和8051的電源分開,若沒有兩台電源,可以用1.5V電池4個,再串接2個1N4001~4007的整流二極體,當做另一個臨時電源.
ScottWang我採用了方法2去解決了問題.不過我不大明白'8051和Ne555的兩個電源正負端,都要各接一個0.1uf(104)的積層電容0.1uF的積層電容嗎??

接了0.1uF的積層電容(正接p40負接地)問題就解決了!!!

用電解電容效果是不是比較不好呢!!


ScottWang
版主


發表:32
回覆:486
積分:688
註冊:2009-04-27

發送簡訊給我
#5 引用回覆 回覆 發表時間:2011-07-17 23:03:38 IP:59.115.xxx.xxx 訂閱
 >我是在8051的p40接了0.1uF的積層電容(正接p40負接地)和ne555的p8接了0.1uF的積層電容(正接p40負接地)問題就解決了!!!
8051用於消除雜訊的0.1uf電容,實際接線或Layout時,一端直接拉線接於P.40,一端直接拉線接於P.20效果較佳.
積層電容是沒有分極性的.
NE555用於消除雜訊的0.1uf電容,實際接線或Layout時,一端直接拉線接於P.8,一端直接拉線接於P.1效果較佳.
http://electro-circuit.com/wp-content/uploads/2011/04/DC-to-AC-Inverter-555.gif
>用電解電容效果是不是比較不好呢!!
電解電容較適用於低頻,積層電容適合高頻,這是使用的材質,對於頻率響應的問題,積層電容比電解電容,更容易把 V裡的高頻信號接地.
------
#6 引用回覆 回覆 發表時間:2011-07-19 07:37:25 IP:111.80.xxx.xxx 訂閱
感謝ScottWang板主提供的這些寶貴資訊!!

很有幫助的資訊!!謝謝!

系統時間:2024-11-21 21:18:34
聯絡我們 | Delphi K.Top討論版
本站聲明
1. 本論壇為無營利行為之開放平台,所有文章都是由網友自行張貼,如牽涉到法律糾紛一切與本站無關。
2. 假如網友發表之內容涉及侵權,而損及您的利益,請立即通知版主刪除。
3. 請勿批評中華民國元首及政府或批評各政黨,是藍是綠本站無權干涉,但這裡不是政治性論壇!