元件在元件盤Hide後,怎麼恢復呢? |
尚未結案
|
m0210
一般會員 發表:31 回覆:29 積分:17 註冊:2002-08-23 發送簡訊給我 |
|
FrederickPau
資深會員 發表:4 回覆:161 積分:268 註冊:2002-11-04 發送簡訊給我 |
|
P.D.
版主 發表:603 回覆:4038 積分:3874 註冊:2006-10-31 發送簡訊給我 |
引言: 2.設有一個元件Ttest,其單元檔裡指定顯示於元件盤的STD_1頁面 Procedure Register; begin registerComponents('STD_1',[Ttest] end; 安裝無完後,想要將它改為STD_2的頁面 registerComponents('STD_2',[Ttest] 重心編譯及安裝..... 怪了,為什麼安裝後還是一樣是STD_1呢?這個情況我也曾遇到過, 但不像FrederickPau兄所說的移除後再安裝就會回到 std_2, 我在想應該元件盤可能有一些regisiter的資料不知道存在那裡, 只要第一次 裝入後就存在, 下次不論如何重裝都不會影響這個資料, 所以不管改std_?多少 都會保持在第一次的std_1, 我的做法是把 pas 改成 std_2後, 重新建立bpl 就不管了, 然後在Component Palette中直接把std_1的東東移到std_2就好了, 我認為不要浪費時間在這裡, 除非你想探討這方面的技術, 當然如果各位網友 有這方面解決的經驗也歡迎指教囉! 以上是我個人實務經驗, 不代表我說的都一定是對哦! |