我看到一般設計感溫電路他們多會使用OPA 我只會用分壓,電壓5v熱敏電阻30K等於30度約需要300mv 我就用電阻分壓分到300mV.. 如果使用OPA的話有甚麼好處阿... 發表人 - 誠誠 於 2005/08/08 22:40:25
ssejack
高階會員


發表:87
回覆:143
積分:106
註冊:2005-06-27

發送簡訊給我
#2 引用回覆 回覆 發表時間:2005-08-12 19:07:58 IP:59.105.xxx.xxx 未訂閱
Hi:     一般電阻R串接熱敏電阻Rthermistor到定電壓源兩端是可得熱敏電阻對應溫度之分壓值, Vthermistor = IR*Rthermistor = Ithermistor*Rthermistor 300mV/30K ==> IR=Ithermistor= 10uA  ,但此信號源很小,如要接到其它裝置供量測則無法準確的使用!因負載效應把 IR= Ithermistor+Iload (Iload 其它裝置之 bias current)  Vthermistor = Ithermistor * Rthermistor < IR*Rthermistor.  且Iload = *uA ~ mA 是很平常得事! 使用 OPA 一般有兩個目的; 1. 使用 bias cuurent 小之 JFET input stage 之OPA (約 50nA ~ 100pA)可降低負載效應之影響. 2. 將電壓信號放大到最佳解析度之讀取範圍,降低高低頻雜訊之影響(typical few mV or over 10mV. 不知道這說明有無幫助
誠誠
一般會員


發表:1
回覆:2
積分:0
註冊:2005-08-08

發送簡訊給我
#3 引用回覆 回覆 發表時間:2005-08-14 04:24:37 IP:220.132.xxx.xxx 未訂閱
引言: Hi: 一般電阻R串接熱敏電阻Rthermistor到定電壓源兩端是可得熱敏電阻對應溫度之分壓值, Vthermistor = IR*Rthermistor = Ithermistor*Rthermistor 300mV/30K ==> IR=Ithermistor= 10uA ,但此信號源很小,如要接到其它裝置供量測則無法準確的使用!因負載效應把 IR= Ithermistor Iload (Iload 其它裝置之 bias current) Vthermistor = Ithermistor * Rthermistor < IR*Rthermistor. 且Iload = *uA ~ mA 是很平常得事! 使用 OPA 一般有兩個目的; 1. 使用 bias cuurent 小之 JFET input stage 之OPA (約 50nA ~ 100pA)可降低負載效應之影響. 2. 將電壓信號放大到最佳解析度之讀取範圍,降低高低頻雜訊之影響(typical few mV or over 10mV. 不知道這說明有無幫助 < face="Verdana, Arial, Helvetica"> 有點難懂..用分壓法 訊號原很小 是指電流嗎.. 如果是的話..那也就是說電壓越大越容易測得.. 電壓越小可能電表放上去就會產生壓降.. 那使用OPA 可控制小電壓..其電流可以很大.不易受到干擾 是這樣嗎
ssejack
高階會員


發表:87
回覆:143
積分:106
註冊:2005-06-27

發送簡訊給我
#4 引用回覆 回覆 發表時間:2005-08-15 09:02:32 IP:59.105.xxx.xxx 未訂閱
Hi: 1.負載效應影響:    如圖 有兩線路, (1).只有分壓無 OPA 受負載(R3)效應影響之程度 (2).加入OPA不放大電壓信號 受負載(R5)效應影響之程度 (R3&R5 =100M,10M,1M,100K,10K,1K) 應可明顯看出1,2之差異吧! 也就是當電表(or ADC )接上時就如R3 or R5 之效應,如輸入阻抗太小影響可非常大!!! 2.降低雜訊干擾: 假設雜訊有 10mV 對應於 OPA 放大率X1之線路而言 10mV/300mV error ratio = 3.33%,如將 OPA 放大率X10之線路而言信號 = 300mVx10 = 3000mV. error ratio = 0.333% 當然可提高精確度了!
誠誠
一般會員


發表:1
回覆:2
積分:0
註冊:2005-08-08

發送簡訊給我
#5 引用回覆 回覆 發表時間:2005-08-15 10:07:57 IP:220.132.xxx.xxx 未訂閱
謝謝..大致上了解了..