RS485問題 |
缺席
|
kuochien
一般會員 發表:1 回覆:1 積分:0 註冊:2009-11-03 發送簡訊給我 |
|
暗黑破壞神
版主 發表:9 回覆:2301 積分:1627 註冊:2004-10-04 發送簡訊給我 |
|
aki
版主 發表:30 回覆:696 積分:755 註冊:2004-01-15 發送簡訊給我 |
以前的Post
Re:RS485 是否有標準的配線準則 > >請問一下, >RS485 要使用雙絞線。是否有規定的型號。 《《《文章回覆廣告書寫》》》 應該沒有規定型號。 不過 RS-485 建議的雙絞線特性阻抗是 120 ohm ,網路線用的是 100 ohm 的。 參考這個文件看有沒有幫助: http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm?appnote_number=763 --> see "AN763.pdf" or "AN763*.pdf" 還有一條地不要忘了接。 >但 485 不是只需要 2 條線嗎?為何還要地線。 市面上賣的 RS-232 轉 RS-485 的裝置,一般也都沒有提共 GND 的接點。 前一篇的文件連結中 Fig.1 及其說明文字就有提到連接地端。 75176 或 LTC485 datasheet 都有提到 Input Voltage 須在 12V ~ -7V 間, 因此如兩端地電位相差 /- 7V 以上,會導致超出 transceiver IC 的工作範圍,因而不能正常工作。 如能確認不會發生以上問題,則自然兩線就可,否則為避免實際應用場合兩端地電位一時因故產生差異, 造成莫名的異常,還是接上才穩當。 如果是用 Shielded Twisted Pair,外面隔離層應該就可以用來連線兩邊的地。 網上不難搜尋到國內外各式 RS-485 裝置及接線圖,我看到的絕大多數都是有接 GND。 我有透過 google 查詢。 關於接地部分與你說的相同。 http://www.bb-elec.com/tech_articles/rs422_485_app_note/table_of_contents.asp 有很詳細的資料.. ===================引 用 kuochien 文 章=================== 請問要使用RS485傳輸,使用SN75176或是使用RS485 IC,二者那一個比較好呢? 有什麼優缺點呢? 謝謝 |
kuochien
一般會員 發表:1 回覆:1 積分:0 註冊:2009-11-03 發送簡訊給我 |
|
暗黑破壞神
版主 發表:9 回覆:2301 積分:1627 註冊:2004-10-04 發送簡訊給我 |
那你要不要說看看你所謂的優缺點是指那一些方面的比較???
===================引 用 kuochien 文 章=================== 版主好: 是有看過啦,也參考網路上許多,都提到控制部份,看不出來二者那個比較好, 可以請版主提示我嗎?謝謝 ===================引 用 暗黑破壞神 文 章=================== 請問你有看過這兩個ic的規格書了嗎? ===================引 用 kuochien 文 章=================== 請問要使用RS485傳輸,使用SN75176或是使用RS485 IC,二者那一個比較好呢? 有什麼優缺點呢? 謝謝 |