8051的P0和P1

答題得分者是:
marstate
一般會員


發表:3
回覆:6
積分:1
註冊:2009-01-16

發送簡訊給我
#1 引用回覆 回覆 發表時間:2009-02-20 10:58:56 IP:220.130.xxx.xxx 訂閱
請問各位 使用P0和P1時有什差別嗎!
我做了一個LCD的顯示.把LCD接在P1都沒問題.
現因要用89S51的線上燒錄,則會因LCD接在P1而會燒錄錯誤.
所以想把LCD接到P0,問題就出來了.
LCD接到P0後再把下面的程式 MOV A,P1改成 MOV A,P0 但LCD都不會有反應
我有在P0上加一提升電阻 試過 150和4.7K都不行.
請各位幫忙,謝謝
我所用的LCD為LM7222SGLU 150*32的繪圖形LCD.
或是有什方法可以讓89S51的線上燒錄能和LCD同時接在P1使用.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
;檢杳LCD是否有空,忙碌中要等到LCD有空再離開------------------------------------------------
busy:
clr di
setb r_w
CLR ENABLE ;set E = 0, return normal low
SETB ENABLE ;set E = 1, high pulse, enable
CLR ENABLE ;set E = 0, return normal low
busy1:
mov a,P1
ANL A,#080H
XRL A,#080H
JZ BUSY1
CLR R_W
RET
;---------------------------------------------------------------------------------------------
;subroutine WRITE: send out data(P1) to LCD
WRITE: MOV P1,A ;send out data to LCD data bus
CLR ENABLE ;set E = 0, return normal low
SETB ENABLE ;set E = 1, high pulse, enable
CLR ENABLE ;set E = 0, return normal low
RET ;
編輯記錄
taishyang 重新編輯於 2009-02-20 12:01:47, 註解 歸類成[問題]‧
src
高階會員


發表:1
回覆:94
積分:154
註冊:2005-08-23

發送簡訊給我
#2 引用回覆 回覆 發表時間:2009-02-21 07:51:46 IP:59.115.xxx.xxx 訂閱
在檢杳LCD是否有空
讀取忙碌旗標時
應先將PORT設為1
busy:
clr di
setb r_w
CLR ENABLE ;set E = 0, return normal low
SETB ENABLE ;set E = 1, high pulse, enable
CLR ENABLE ;set E = 0, return normal low
mov P1,#0FFH
busy1:
mov a,P1
ANL A,#080H
XRL A,#080H
JZ BUSY1
CLR R_W
RET

===================引 用 marstate 文 章===================
請問各位 使用P0和P1時有什差別嗎!
src 重新編輯於 2009-02-21 07:54:49, 註解 無‧
marstate
一般會員


發表:3
回覆:6
積分:1
註冊:2009-01-16

發送簡訊給我
#3 引用回覆 回覆 發表時間:2009-02-22 08:23:12 IP:61.64.xxx.xxx 訂閱
mov a,P1 <------------------------------這裏如果使用P1,都很正常,如果改用P0,LCD就不能顯示,但程式是有在動作的
ANL A,#080H
XRL A,#080H
JZ BUSY1
CLR R_W
RET
;---------------------------------------------------------------------------------------------
;subroutine WRITE: send out data(P1) to LCD
WRITE: MOV P1,A ;send out data to LCD data bus <------------------------------這裏如果使用P1,都很正常,如果改用P0,LCD就不能顯示,但程式是有在動作的

CLR ENABLE ;set E = 0, return normal low
SETB ENABLE ;set E = 1, high pulse, enable
CLR ENABLE ;set E = 0, return normal low
RET ;

我把LCD接在P1和P2和LCD顯示都很正常,程式跑起來也沒什問題
就是把LCD接在P0時,LCD不能顯示,但程式有在跑,我有接一個LED每秒閃一下,都很正常,用電表量,LCD的RST和CS1,2,3都對.
就是不知為何不能顯示,,就只有P0不行.
src
高階會員


發表:1
回覆:94
積分:154
註冊:2005-08-23

發送簡訊給我
#4 引用回覆 回覆 發表時間:2009-02-22 08:43:54 IP:59.115.xxx.xxx 訂閱
請檢查P0的提升電阻是否接好
P0用指令送1或0用電表量測是否正確
若不正確就是提升電阻沒接好
marstate
一般會員


發表:3
回覆:6
積分:1
註冊:2009-01-16

發送簡訊給我
#5 引用回覆 回覆 發表時間:2009-02-22 08:44:51 IP:61.64.xxx.xxx 訂閱
我再說明一下,我規劃的LCD接法,控制腳現是接到P1,資料是接在P2,程式如下,這樣跑起來都很正常
如果把輸出改成P0(MOV A,P2----->MOV A,P0;MOV P2,A----->MOV P0,A)則LCD會不能顯示,但程式會跑
所以就很傷腦筋,不知要如何把LCD接在P0來使用.
請各位大大幫忙,謝謝
DI EQU P1.0 ;(17) define LCD Data/Instruction pin
R_W EQU P1.1 ;(18) define LCD Read/Write pin
ENABLE EQU P1.2 ;(19) define LCD Enable pin
CS3 EQU P1.3 ;(4) define LCD Chip 3 Select (left)
CS2 EQU P1.4 ;(5) define LCD Chip 2 Select (right)
CS1 EQU P1.5 ;(3) define LCD Chip 1 Select
RST EQU P1.6 ;(3) define LCD /Reset pin
.
.
;開機時要顯示的一些中文字--------------------------------------------------------------------------------------------------------
START_DISPLAY:
MOV P1,#000H ;all the LCD control pin inactive
SETB RST ;step 0: LCD reset o.k.
SETB CS3 ;setp 3: enable chip 3
SETB cs2 ;setp 2: enable chip 2
SETB cs1 ;setp 1: enable chip 1
call busy
CLR CS1 ;setp 1: dsable chip 1
CLR CS2 ;setp 2: dsable chip 2
CLR CS3 ;setp 3: dsable chip 3
CALL PG_ST ;顯示中文
RET
;-------------------------------------------------------------------------------------------
;subroutine WRITE: send out data(P1) to LCD
WRITE:
MOV P2,A ;send out data to LCD data bus
#6 引用回覆 回覆 發表時間:2009-02-22 09:15:11 IP:61.64.xxx.xxx 訂閱
請問提升電要用多大的才好
我之前有試用過4.7K,和150,(手上現有的排阻),但都一樣不能顯示.

版主


發表:261
回覆:2302
積分:1667
註冊:2005-01-04

發送簡訊給我
#7 引用回覆 回覆 發表時間:2009-02-22 10:38:33 IP:202.132.xxx.xxx 未訂閱
1> 可以的話,  請把完整程式 po 上來給大家看
2> 請確認程式中所有原本P1有改成P0
3> 在不接 LCD 的狀態下, 請用示波器量一下 P0, 若輸出正常才表示你的程式有在跑, 且正確執行.(要接提升電阻)

FYI.
------
-------------------------------------------------------------------------
走是為了到另一境界,停是為了欣賞人生;未走過千山萬水,怎知生命的虛實與輕重!?
marstate
一般會員


發表:3
回覆:6
積分:1
註冊:2009-01-16

發送簡訊給我
#8 引用回覆 回覆 發表時間:2009-02-22 10:57:32 IP:61.64.xxx.xxx 訂閱
我試了好幾個提升電阻,最後用到100K的排阻,就可以用在P0上了.
我有一個疑問....這個提升電阻,要用多大的才好呢...書上的說明都不太相同也沒用到這麼大的.
如果說我在P0還有加一個8255和兩個ADC0840時會不會影響到其他的資料的讀取.
(把P0當資料BUS使用,D0-7使用)
這樣接會有什問題嗎??