ISP-Pgm3v0燒入AT89S52出現錯誤訊息

答題得分者是:penguin5
shogene
一般會員


發表:1
回覆:0
積分:0
註冊:2008-04-23

發送簡訊給我
#1 引用回覆 回覆 發表時間:2008-05-02 12:40:06 IP:118.165.xxx.xxx 訂閱
請問一下燒入AT89S52出現
No response from uC......

請站上高手幫我解答謝謝
penguin5
資深會員


發表:116
回覆:317
積分:431
註冊:2004-05-09

發送簡訊給我
#2 引用回覆 回覆 發表時間:2008-05-03 18:10:24 IP:220.139.xxx.xxx 訂閱

請先確認沒有接錯, 6789腳, 31腳,40腳,20腳,18,19腳


請參考下面網頁內容

http://delphi.ktop.com.tw/board.php?cid=173&fid=1167&tid=79594





1.按 DISP BUFFER
2.按CLEAR BUFFER 清空爲FF,再按Write,將IC燒成空白狀態.
3.按OPEN FILE 選擇您要燒的HEX檔
4.再按Write,就可以Program Verify OK.
5.如果還是不行,則請在AT89SXX的第40PIN加一個0.1uF陶瓷電容接地
6.如果還是不行,請檢查您的5V電源是否有穩壓,另外建議不要用交換式的POWER SUPPLR,因為AT89SXX很容易受到高頻干擾,而燒錄不成功.
7.以上敬請參考,祝您燒錄成功.

歡迎參觀麗嘉研究室http://penguin5.myweb.hinet.net/index_1.htm




===================引 用 shogene 文 章===================
請問一下燒入AT89S52出現
No response from uC......

請站上高手幫我解答謝謝
lishang83
初階會員


發表:12
回覆:44
積分:31
註冊:2005-07-30

發送簡訊給我
#3 引用回覆 回覆 發表時間:2008-05-05 09:55:17 IP:123.52.xxx.xxx 訂閱
这个软件很好用,电路也简单.需要用到电脑并口,电路上只需用几只330欧姆电阻即可.
这个提示我也遇到过.在保证连接无误的情况下.是如下原因引起.
并口到89S5X的引线太长了.我试验的结果是不超过15厘米就可以.后来我为了稳定我把它缩短到5厘米.用了很久再没出现此提示.
如果你的引线比较长建议将它缩短至5厘米左右试试.

===================引 用 shogene 文 章===================
請問一下燒入AT89S52出現
No response from uC......

請站上高手幫我解答謝謝
------

☆☆ 网事如潮人如水,只叹世间人几回。 ☆☆