關於焦電型人體紅外線感測器PIR325的誤判

缺席
coolsam
一般會員


發表:1
回覆:1
積分:0
註冊:2008-04-06

發送簡訊給我
#1 引用回覆 回覆 發表時間:2008-04-06 12:03:25 IP:58.99.xxx.xxx 訂閱
我做了焦電型人體紅外線感測器PIR325的開關電路~
可是實際應用他滿容易誤判的~所以請問有可以解決的方法嗎?
例如加些電路....

我是照這裡的電路圖做的開關電路~
http://designer.mech.yzu.edu.tw/article/articles/technical/(2003-07-07) µJ¹q«¬¤HÅé¬õ¥~½u·P´ú¾¹²¤¶.htm
aki
版主


發表:30
回覆:696
積分:755
註冊:2004-01-15

發送簡訊給我
#2 引用回覆 回覆 發表時間:2008-04-07 09:52:46 IP:61.66.xxx.xxx 訂閱
所謂的誤判是指什麼?可否說明一下,
我想是調整一下參考值就可以完成的!
coolsam
一般會員


發表:1
回覆:1
積分:0
註冊:2008-04-06

發送簡訊給我
#3 引用回覆 回覆 發表時間:2008-04-07 21:55:58 IP:58.99.xxx.xxx 訂閱

===================引 用 aki 文 章===================
所謂的誤判是指什麼?可否說明一下,
我想是調整一下參考值就可以完成的!


就是沒人經過它而它也會自動開關.啟動電路
starchern
一般會員


發表:2
回覆:1
積分:0
註冊:2005-01-10

發送簡訊給我
#4 引用回覆 回覆 發表時間:2008-04-08 11:32:43 IP:59.125.xxx.xxx 訂閱
你應該把你的實際做的電路PO上來
這樣才有辦法幫你阿
你說的沒人經過會有反應是一直有反應還是怎麼樣
你可以先將透鏡移開, 把PIR蓋住, 看是不是還會誤判
這才能釐清是不是電路有問題....