請問一下交流電

答題得分者是:bernie_w39
as70361
一般會員


發表:9
回覆:14
積分:4
註冊:2007-08-28

發送簡訊給我
#1 引用回覆 回覆 發表時間:2007-10-14 00:42:14 IP:122.116.xxx.xxx 訂閱
請教一下
一般家庭插座110V 交流電
電源插座連接一條火線和中性線,則可提供110伏特的電壓
火線會觸電 中性線通常不會觸電
那一般插座兩個孔 有大小之分
我查一下 長的為中性線 短的為火線
那插頭 比較新的電器 插頭也有大小之分 不按照size插是插不進去
那一般舊型的電器 插頭沒有大小之分 兩端都是一定規格
那我的問題是....
交流電因為不分正負極性 插座有分火線 中性線
那電器當初插頭設計的兩端 是不是也有分啥麼極性??
還是...
因為交流沒有正負極性關係 所以電器內部供電端設計
都不影響迴路導通??(例如:插頭一邊要接火線 接到插座中性線也不會影響)

謝謝
bernie_w39
資深會員


發表:3
回覆:199
積分:280
註冊:2007-10-07

發送簡訊給我
#2 引用回覆 回覆 發表時間:2007-10-14 02:15:04 IP:59.121.xxx.xxx 訂閱
一般來說, 家用配電其實是有三條線, 一條是地線, 也就是您說的中性線,
另外有兩條火線, 與地線的電壓差都是 110VAC, 但是這兩條火線是反向的,
所以這兩條火線的壓差是 220VAC.

一般來說, 市電由變電所送至家用電最後一級饋線的電壓是 1K4, 或 2K8VAC.
這一級饋線會在離家不遠的變電箱中轉為 110V 供應家用電. 這個變電箱的
地線應該是要 "接地". 所以市線進來的三條線中, 總有一條是與 "環境電壓"
一致的 "地線".

但是這條地線, 會不會觸電, 就很難說了. 所謂觸電, 是指人身體兩點有電位
差, 造成電流流經身體的一部份. 所以當人體站在導電的潮溼地上, 手去摸到
火線時, 就會有壓差, 有電流, 也就是觸電. 但是如果身體沒有另一部份接觸
到導電的地面時, 其實即使手摸火線, 也不會有觸電.

問題在於, 摸到地線會不會觸電? 理論上不會, 但在實務上, 有可能府上的
地面, 與鄰近的地面不通, 所以產生電位壓, 造成觸電, 不過這個可能性很低.
另一個是早期電工良莠不齊, 所以有可能接地不確實, 造成地場懸浮, 也一
樣是會觸電.

所以, 要確定會不會觸電, 簡單一點的辦法, 還是拿驗電筆來試試.

至於電器內部, 似乎還沒有人敢拿電源中的 "地線", 來作機殼接地用, 因為
危險性太高. 所以應該 99% 以上的電器, 都將市電進來的兩條線, 視為一致,
也就是都是 "火線". 因為交流電的正負極隨時在變換, 所以去考慮誰正誰負,
其實意義並不大.
暗黑破壞神
版主


發表:9
回覆:2301
積分:1627
註冊:2004-10-04

發送簡訊給我
#3 引用回覆 回覆 發表時間:2007-10-14 09:57:36 IP:220.131.xxx.xxx 未訂閱
交流本來就沒有絕對的正跟絕對的負。
是用"相對"來看的。

而插座會有一大一小的洞。
一方面是可以分出那個是地線。
不過水電工可能除了拍片外這方面知識不足。所以別太相信。

另一方面是如果一樣大的話。那插頭很容易鬆動掉下來。
把它變一大一小。利用機構就可以改變這個情況了。

版主


發表:261
回覆:2302
積分:1667
註冊:2005-01-04

發送簡訊給我
#4 引用回覆 回覆 發表時間:2007-10-14 11:56:22 IP:203.79.xxx.xxx 未訂閱
電力系統的書稍微翻一下就知道了.
一般家用電是單相3線(除非有申請特殊用途), 相-相 220V, 相-地 or 相-中性線 110V(視接地的效果, 可能中性線與地線會有壓差)

一般電器在正常使用下(無須接觸地, 線路與人也不會有接觸) 的確是兩條線任你接都可以動作. 若是金屬外殼等須要做接地處理的就須要十分小心了, 如果火線與地線接錯, 設備仍會動作, 但是會有漏電的情況發生. 還有人體接觸時很容易感電. 而設備其實還是很多直接使用地線做接地線用的, 特別是大陸產品.So 接線時要特別小心. (其實只要你的用電系統配線有確實做好接地, 地線它其實本來就接地了)

而我們一些電腦用品等較精密的設備插頭都是3 pin (火線,中性線&真正的地線. 一般我們的插頭地線其實是中性線) 為了確保 GND 準位不會飄浮(視接地的效果, 可能中性線與地線會有壓差)導致影響設備才須要多一條 GND 線.
------
-------------------------------------------------------------------------
走是為了到另一境界,停是為了欣賞人生;未走過千山萬水,怎知生命的虛實與輕重!?
as70361
一般會員


發表:9
回覆:14
積分:4
註冊:2007-08-28

發送簡訊給我
#5 引用回覆 回覆 發表時間:2007-10-14 19:52:32 IP:140.121.xxx.xxx 訂閱
感謝三位大大
我了解了
===================引 用 bernie_w39 文 章===================
一般來說, 家用配電其實是有三條線, 一條是地線, 也就是您說的中性線,
