RS-485(75176) 兩組以上訊號收不收的問題 |
缺席
|
p902432
一般會員 發表:3 回覆:13 積分:3 註冊:2007-08-27 發送簡訊給我 |
我在使用75176做雙工傳輸
就是有兩組~分別做傳送與接收 而電路如下 現在的問題就是 當我一對一的時候 都沒有問題 可是我在多接一組的時候 就是一對二 就收不到訊號了~ 我電路是這樣接的 我有改終端電阻為120也是一樣的問題 我該如何去解決這問題呢? 還是我電路設計有問題? |
㊣
版主 發表:261 回覆:2302 積分:1667 註冊:2005-01-04 發送簡訊給我 |
|
暗黑破壞神
版主 發表:9 回覆:2301 積分:1627 註冊:2004-10-04 發送簡訊給我 |
|
p902432
一般會員 發表:3 回覆:13 積分:3 註冊:2007-08-27 發送簡訊給我 |
|
addn
高階會員 發表:64 回覆:221 積分:202 註冊:2005-03-21 發送簡訊給我 |
|
foreman
高階會員 發表:3 回覆:124 積分:190 註冊:2004-09-10 發送簡訊給我 |
大大:
個人任為75176是半双工的IC,若要全双工是否改成75179,全双工多台裝置連線必須有一台是MASTER,其他都是SLAVE,下列網址所謂TOW WIRE是半双工,FOUR WIRE是全双工 http://www.bb-europe.com/bb-euro/literature/485appnote.pdf |
p902432
一般會員 發表:3 回覆:13 積分:3 註冊:2007-08-27 發送簡訊給我 |
|
p902432
一般會員 發表:3 回覆:13 積分:3 註冊:2007-08-27 發送簡訊給我 |
這份資料上面
有提到全雙工的接法 他好像是把提升電阻與下降電阻拿掉而以 這方法可行嗎? ===================引 用 foreman 文 章=================== 大大: 個人任為75176是半双工的IC,若要全双工是否改成75179,全双工多台裝置連線必須有一台是MASTER,其他都是SLAVE,下列網址所謂TOW WIRE是半双工,FOUR WIRE是全双工 http://www.bb-europe.com/bb-euro/literature/485appnote.pdf |
addn
高階會員 發表:64 回覆:221 積分:202 註冊:2005-03-21 發送簡訊給我 |
|
p902432
一般會員 發表:3 回覆:13 積分:3 註冊:2007-08-27 發送簡訊給我 |
在mast與slave傳輸中
mast傳到各個slave都會有一組位置碼 slave確認位置正常才會回傳 目前是錯在 slave回傳給mast這地成 我曾經有把slave傳送設可致能控制的 不過傳回來的資料卻是不正確的 can bus我有看一下 不過他說成本太高 是我比較在意的~ ===================引 用 addn 文 章=================== 您好 我猜你的架構是一mast對多slave 如果是這樣的話你就要考慮幾種情況 mast與slave資料碰撞問題,slave與slave 資料碰撞問題 一般可以定一通訊協定,讓同一時間只能 容許一筆資料在bus上流動,也就是半雙工方式 來解決 如果你的mast不知slave何時會送來資料,及slave之間 並不知到對方何時會發送資料出去時,建義用can bus來做 不知道你的專案中資料的傳遞上是屬於上述的那一種 |
暗黑破壞神
版主 發表:9 回覆:2301 積分:1627 註冊:2004-10-04 發送簡訊給我 |
如果以你的做法,搞個 master, slaver 的做法。
那就不是你說的,要做全雙工了呀。 那何必那種接法?照標準的接法就全解決了。 ===================引 用 p902432 文 章=================== 在mast與slave傳輸中 mast傳到各個slave都會有一組位置碼 slave確認位置正常才會回傳 目前是錯在 slave回傳給mast這地成 我曾經有把slave傳送設可致能控制的 不過傳回來的資料卻是不正確的 can bus我有看一下 不過他說成本太高 是我比較在意的~ ===================引 用 addn 文 章=================== 您好 我猜你的架構是一mast對多slave 如果是這樣的話你就要考慮幾種情況 mast與slave資料碰撞問題,slave與slave 資料碰撞問題 一般可以定一通訊協定,讓同一時間只能 容許一筆資料在bus上流動,也就是半雙工方式 來解決 如果你的mast不知slave何時會送來資料,及slave之間 並不知到對方何時會發送資料出去時,建義用can bus來做 不知道你的專案中資料的傳遞上是屬於上述的那一種 |
p902432
一般會員 發表:3 回覆:13 積分:3 註冊:2007-08-27 發送簡訊給我 |
請問一下標準接法是什麼
就是把電阻拿掉嗎? ===================引 用 暗黑破壞神 文 章=================== 如果以你的做法,搞個 master, slaver 的做法。以foreman大哥所提供的
他上面是這樣寫的~我想確認一下 就是我的電路把提升跟下降電阻拿掉就ok了嗎? ===================引 用 foreman 文 章=================== 大大: 個人任為75176是半双工的IC,若要全双工是否改成75179,全双工多台裝置連線必須有一台是MASTER,其他都是SLAVE,下列網址所謂TOW WIRE是半双工,FOUR WIRE是全双工 http://www.bb-europe.com/bb-euro/literature/485appnote.pdf |
本站聲明 |