RS-485(75176) 兩組以上訊號收不收的問題

缺席
p902432
一般會員


發表:3
回覆:13
積分:3
註冊:2007-08-27

發送簡訊給我
#1 引用回覆 回覆 發表時間:2007-09-19 18:17:05 IP:140.134.xxx.xxx 訂閱
我在使用75176做雙工傳輸
就是有兩組~分別做傳送與接收
而電路如下
現在的問題就是
當我一對一的時候
都沒有問題
可是我在多接一組的時候
就是一對二
就收不到訊號了~
我電路是這樣接的
我有改終端電阻為120也是一樣的問題
我該如何去解決這問題呢?
還是我電路設計有問題?
附加檔案:46f0f721af8a9_75176.JPG

版主


發表:261
回覆:2302
積分:1667
註冊:2005-01-04

發送簡訊給我
#2 引用回覆 回覆 發表時間:2007-09-20 08:58:55 IP:59.125.xxx.xxx 未訂閱
我看不懂你的電路為何這樣接. 也不懂你的問題所在. 能說明清楚一點嗎? (基本上應該沒有人會這樣接....)
------
-------------------------------------------------------------------------
走是為了到另一境界,停是為了欣賞人生;未走過千山萬水,怎知生命的虛實與輕重!?
暗黑破壞神
版主


發表:9
回覆:2301
積分:1627
註冊:2004-10-04

發送簡訊給我
#3 引用回覆 回覆 發表時間:2007-09-20 10:00:23 IP:211.77.xxx.xxx 未訂閱
他在想著用 RS485 做一對多的"雙工"傳輸。
我是很想直接跟他說不可行。
如果可行,應該很多人都做了。^^
既然阿正,你出來了。
就指導一下吧。


----------------------------
最近太忙了,繼續潛水
p902432
一般會員


發表:3
回覆:13
積分:3
註冊:2007-08-27

發送簡訊給我
#4 引用回覆 回覆 發表時間:2007-09-21 07:35:15 IP:140.134.xxx.xxx 訂閱
這電路是我在一篇碩士論文上面的電路拿來應用的
看來我被騙了~
所以都不可行嗎?
addn
高階會員


發表:64
回覆:221
積分:202
註冊:2005-03-21

發送簡訊給我
#5 引用回覆 回覆 發表時間:2007-09-21 09:46:25 IP:218.171.xxx.xxx 訂閱
您好
一般RS485是屬於半雙工的通訊方式
請問你要作出甚樣的功能呢
不然可以考慮CAN BUS
foreman
高階會員


發表:3
回覆:124
積分:190
註冊:2004-09-10

發送簡訊給我
#6 引用回覆 回覆 發表時間:2007-09-21 11:11:21 IP:125.229.xxx.xxx 未訂閱
大大:
個人任為75176是半双工的IC,若要全双工是否改成75179,全双工多台裝置連線必須有一台是MASTER,其他都是SLAVE,下列網址所謂TOW WIRE是半双工,FOUR WIRE是全双工
http://www.bb-europe.com/bb-euro/literature/485appnote.pdf
p902432
一般會員


發表:3
回覆:13
積分:3
註冊:2007-08-27

發送簡訊給我
#7 引用回覆 回覆 發表時間:2007-09-22 08:48:08 IP:140.134.xxx.xxx 訂閱
謝謝你的提供
是個不錯的方法
不過成本太高了
所以老師決定要用原本的
不過讓我多學一種傳輸的格式
===================引 用 addn 文 章===================
您好
一般RS485是屬於半雙工的通訊方式
請問你要作出甚樣的功能呢
不然可以考慮CAN BUS
p902432
一般會員


發表:3
回覆:13
積分:3
註冊:2007-08-27

發送簡訊給我
#8 引用回覆 回覆 發表時間:2007-09-22 08:52:54 IP:140.134.xxx.xxx 訂閱
這份資料上面
有提到全雙工的接法
他好像是把提升電阻與下降電阻拿掉而以
這方法可行嗎?
===================引 用 foreman 文 章===================
大大:
#9 引用回覆 回覆 發表時間:2007-09-22 09:55:44 IP:218.171.xxx.xxx 訂閱
您好
我猜你的架構是一mast對多slave
如果是這樣的話你就要考慮幾種情況
mast與slave資料碰撞問題,slave與slave
資料碰撞問題
一般可以定一通訊協定,讓同一時間只能
容許一筆資料在bus上流動,也就是半雙工方式
來解決
如果你的mast不知slave何時會送來資料,及slave之間
並不知到對方何時會發送資料出去時,建義用can bus來做

不知道你的專案中資料的傳遞上是屬於上述的那一種
p902432
一般會員


發表:3
回覆:13
積分:3
註冊:2007-08-27

發送簡訊給我
#10 引用回覆 回覆 發表時間:2007-09-24 12:22:49 IP:61.62.xxx.xxx 訂閱
在mast與slave傳輸中 
mast傳到各個slave都會有一組位置碼
slave確認位置正常才會回傳
目前是錯在
slave回傳給mast這地成
我曾經有把slave傳送設可致能控制的
不過傳回來的資料卻是不正確的
can bus我有看一下
不過他說成本太高
是我比較在意的~
#11 引用回覆 回覆 發表時間:2007-09-24 13:12:23 IP:220.131.xxx.xxx 未訂閱
如果以你的做法,搞個 master, slaver 的做法。
那就不是你說的,要做全雙工了呀。
那何必那種接法?照標準的接法就全解決了。

===================引 用 p902432 文 章===================
#12 引用回覆 回覆 發表時間:2007-09-24 19:23:46 IP:61.64.xxx.xxx 訂閱
請問一下標準接法是什麼
就是把電阻拿掉嗎?
===================引 用 暗黑破壞神 文 章===================
如果以你的做法,搞個 master, slaver 的做法。
#13 引用回覆 回覆 發表時間:2007-09-24 20:23:04 IP:220.131.xxx.xxx 未訂閱
查一下原廠都會有  datasheet. 也會有 app note
再參考網路查到的對照著學.

再不然,到書局,找旗標,林伸茂的8051系列的書.裏面也有寫怎麼接.
也有跟你做詳細說明.
p902432
一般會員


發表:3
回覆:13
積分:3
註冊:2007-08-27

發送簡訊給我
#14 引用回覆 回覆 發表時間:2007-09-24 22:10:11 IP:61.64.xxx.xxx 訂閱
foreman大哥所提供的
他上面是這樣寫的~我想確認一下
就是我的電路把提升跟下降電阻拿掉就ok了嗎?

