全國最多中醫師線上諮詢網站-台灣中醫網
發文 回覆 瀏覽次數:1099
推到 Plurk!
推到 Facebook!

8051直流馬達

缺席
yuchen53
一般會員


發表:3
回覆:1
積分:0
註冊:2005-05-06

發送簡訊給我
#1 引用回覆 回覆 發表時間:2005-05-20 09:53:24 IP:61.30.xxx.xxx 未訂閱
請問各位大哥: 小弟正在做一個直流馬達要使用光遮斷測出轉速出來顯示在七段顯示器上, 目前功能是,能將馬達上ㄉ圓盤利用正反轉,顯示在七段顯示器上, 請問要如何地測出它ㄉ轉速上限, 有哪些方法ㄋ??? ps:圓盤上共有48個洞
阿信
版主


發表:111
回覆:983
積分:813
註冊:2005-03-10

發送簡訊給我
#2 引用回覆 回覆 發表時間:2005-05-20 11:36:43 IP:61.66.xxx.xxx 未訂閱
看不太懂你的問題 可以再詳述嗎 是要問哪個部分 直流馬達的轉速跟電壓成正比 電壓多少 最高轉速就多少 算轉速 累積1S的Pulse數 比如有1000個Pulse RPM(Rev Per Minute)=1000*60/48=1250RPM ------------------- 美好的事物 稍縱即逝
anddyy
一般會員


發表:2
回覆:5
積分:1
註冊:2005-04-11

發送簡訊給我
#3 引用回覆 回覆 發表時間:2005-05-20 21:08:28 IP:61.219.xxx.xxx 未訂閱
你的問題是怎麼得到轉速? 1.馬達繞一圈(累積48個脈波)需要時間。 2.t秒內產生多少脈波。 可以由這兩個方向去計算出轉速。

版主


發表:261
回覆:2302
積分:1667
註冊:2005-01-04

發送簡訊給我
#4 引用回覆 回覆 發表時間:2005-05-21 20:29:33 IP:61.70.xxx.xxx 未訂閱
1>轉速上限要看馬達規格.電壓加到額定看轉速多少就是多少.而一般馬達轉速
  可達1.2~1.5倍額定轉速.    2>以穩定轉速來說可以只算100ms,假設100ms數到x 個pluse. RPS=10*x/48
  RPM=RPS*60    
------
-------------------------------------------------------------------------
走是為了到另一境界,停是為了欣賞人生;未走過千山萬水,怎知生命的虛實與輕重!?