為什麼我用89C51控制電磁閥會再同一動作當掉

答題得分者是:mymj
CWCHU
一般會員


發表:7
回覆:6
積分:2
註冊:2005-05-17

發送簡訊給我
#1 引用回覆 回覆 發表時間:2005-05-17 16:33:34 IP:218.168.xxx.xxx 未訂閱
我89C51去控制C9013(作為開關)然後去控制繼電器 而我的繼電器的a接點接上電磁閥(24v 電流約100mA) 整個在動作的時候,會偶發性的當掉,而且還是同一個地方 有人跟我說是繼電器在斷電時產生的突波造成單晶片當機 而我的電路是由變壓器輸入dc24v 然後利用電容與7805獲得5v電壓 功給89c51、繼電繼用。電磁閥是接電壓氣24v,N點全接在一起 而我目前是將兩個繼電器不用,結果不會發這問題 如果我可能用到很多繼電器去控制的話,須如何接會獲得穩定的電路? (因為圖我沒有可以貼上,只能口述) 發表人 -

版主


發表:261
回覆:2302
積分:1667
註冊:2005-01-04

發送簡訊給我
#2 引用回覆 回覆 發表時間:2005-05-17 16:45:38 IP:211.22.xxx.xxx 未訂閱
1>請想辦法將你的圖畫出po上來(小畫家就可以畫了) 2>標題有誤,請修改!謝謝!
------
-------------------------------------------------------------------------
走是為了到另一境界,停是為了欣賞人生;未走過千山萬水,怎知生命的虛實與輕重!?
暗黑破壞神
版主


發表:9
回覆:2301
積分:1627
註冊:2004-10-04

發送簡訊給我
#3 引用回覆 回覆 發表時間:2005-05-17 16:47:53 IP:221.169.xxx.xxx 未訂閱
把 relay 換成 SSR 看會不會有問題。 如果有。再去修你的 relay 雜訊問題。
mymj
版主


發表:132
回覆:486
積分:608
註冊:2002-10-25

發送簡訊給我
#4 引用回覆 回覆 發表時間:2005-05-17 18:43:23 IP:203.67.xxx.xxx 未訂閱
如圖如果你未加diode保証不穩
CWCHU
一般會員


發表:7
回覆:6
積分:2
註冊:2005-05-17

發送簡訊給我
#5 引用回覆 回覆 發表時間:2005-05-17 19:48:05 IP:218.168.xxx.xxx 未訂閱
謝謝各位的意見囉!