全國最多中醫師線上諮詢網站-台灣中醫網
發文 回覆 瀏覽次數:7298
推到 Plurk!
推到 Facebook!

MITSUBISHI PLC 的 MX COMPONENT Ver.3

尚未結案
jackie07
一般會員


發表:13
回覆:28
積分:7
註冊:2002-04-30

發送簡訊給我
#1 引用回覆 回覆 發表時間:2003-10-06 13:14:11 IP:61.220.xxx.xxx 未訂閱
請問一下各位先進,有人用過三菱出的用來進行PLC與PC間通聯的程式函數元件, 因為它的手冊只介紹VC及VB , 不知是否有人使用 BCB 操作過 ?
jason_cyl329
高階會員


發表:123
回覆:155
積分:105
註冊:2003-05-26

發送簡訊給我
#2 引用回覆 回覆 發表時間:2003-10-07 16:11:46 IP:61.218.xxx.xxx 未訂閱
你可以用一般有關rs232的通訊元件(網路上有很多人寫free的),或是TApdComPort就可以做傳輸,也可參考文魁出版的C builder與rs232這本書, 有詳盡的介紹!!
jackie07
一般會員


發表:13
回覆:28
積分:7
註冊:2002-04-30

發送簡訊給我
#3 引用回覆 回覆 發表時間:2003-10-08 08:25:45 IP:61.220.xxx.xxx 未訂閱
其實我是想說與 Q系列中的網路模組進行聯線, 因為之前看過日本的機台有很多是用網路模組進行連線, 剛好它有提供軟體元件可以使用!不知道有人用BCB開發過~~
wslay
一般會員


發表:1
回覆:3
積分:0
註冊:2008-02-27

發送簡訊給我
#4 引用回覆 回覆 發表時間:2009-07-04 11:00:38 IP:59.126.xxx.xxx 訂閱
最近也因為此事而苦惱, 最後試出來了寫SOP供其他人參考
我本身使用CodeGear 2009 C Builder
1. New Package 專案
2. Component -> Import Compoent->Import ActiveX control -> Next >>
3. Add-> 選入MX compoent dll. 元件(路徑位於C:\MELSEC\Act\Control) -> Next>>
4. 選第三個 Install to ...(你自建專案名稱) -> Finsh
5. 看一下右邊 project manager 最會有加入了
6. project manager 對著專案按滑鼠右鍵選擇install
7. 關閉Package 並開啟新的應用程式專案, MX componet 就可以跟VCL元件一樣可以拉進來使用