線上訂房服務-台灣趴趴狗聯合訂房中心
發文 回覆 瀏覽次數:4938
推到 Plurk!
推到 Facebook!

傳送16進制資料至PLC端

尚未結案
zxy666666
中階會員


發表:108
回覆:150
積分:86
註冊:2005-01-14

發送簡訊給我
#1 引用回覆 回覆 發表時間:2005-03-14 12:04:14 IP:219.130.xxx.xxx 未訂閱
大家好! 以下是VB的寫法: Private Sub Command3_Click()     Dim s(22) As Byte     s(0) = &H5     s(1) = &H30     s(2) = &H31     s(3) = &H46     s(4) = &H46     s(5) = &H42     s(6) = &H57     s(7) = &H30     s(8) = &H59     s(9) = &H30     s(10) = &H30     s(11) = &H30     s(12) = &H30     s(13) = &H30     s(14) = &H38     s(15) = &H30     s(16) = &H31     s(17) = &H30     s(18) = &H31     s(19) = &H30     s(20) = &H31     s(21) = &H30     s(22) = &H31     MSComm1.Output = s End Sub    請問在DELPHI應該如何寫? 我是這樣寫的,好像不對!請各位幫忙指點一下,謝謝! var   Form1: TForm1;   sbuf: array[1..256] of byte;    procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject); begin     sbuf[1] := $05;     sbuf[2] := $30;     sbuf[3] := $31;     sbuf[4] := $46;     sbuf[5] := $46;     sbuf[6] := $42;     sbuf[7] := $52;     sbuf[8] := $31;     sbuf[9] := $58;     sbuf[10] := $30;     sbuf[11] := $30;     sbuf[12] := $30;     sbuf[13] := $30;     sbuf[14] := $30;     sbuf[15] := $38;     sbuf[16] := $30;     sbuf[17] := $31;     sbuf[18] := $30;     sbuf[19] := $31;     sbuf[20] := $30;     sbuf[21] := $31;     sbuf[22] := $30;     sbuf[23] := $31;   senddata;  //傳送資料 end; 發表人 - zxy666666 於 2005/03/14 15:25:16
yorkland
高階會員


發表:2
回覆:138
積分:108
註冊:2004-12-17

發送簡訊給我
#2 引用回覆 回覆 發表時間:2005-03-14 14:12:54 IP:220.130.xxx.xxx 未訂閱
就宣告的內容看起來沒什麼問題, 你的錯誤訊息是什麼?
l630521
資深會員


發表:15
回覆:349
積分:372
註冊:2003-02-17

發送簡訊給我
#3 引用回覆 回覆 發表時間:2005-03-14 14:13:44 IP:220.228.xxx.xxx 未訂閱
妳的設定好像沒什麼問題,問題是出在senddata;這一行嗎?可否說明清楚一點! Ian
zxy666666
中階會員


發表:108
回覆:150
積分:86
註冊:2005-01-14

發送簡訊給我
#4 引用回覆 回覆 發表時間:2005-03-14 14:44:05 IP:219.130.xxx.xxx 未訂閱
非常感謝yorkland,l630521兩位大大的回答. 程式運行不出錯,但是我用mscomm控件傳輸資料至PLC,測試VB寫的程序(我不懂VB,不是我寫的< >)> > >> //是這樣寫嗎? 另請問一下 <>>與 <>>是一樣的意思嗎? 不好意思,我是新手,麻煩各位了,謝謝! < > 發表人 -
l630521
資深會員


發表:15
回覆:349
積分:372
註冊:2003-02-17

發送簡訊給我
#5 引用回覆 回覆 發表時間:2005-03-14 16:06:37 IP:220.228.xxx.xxx 未訂閱
sbuf[1] := byte($05);是可以執行的,不過應該沒有必要這樣用吧!    妳試試看下面的程式可不可以Run
var
Form1: TForm1;
sbuf: array[0..22] of byte;
begin
sbuf[0] := $05;
sbuf[1] := $30;
sbuf[2] := $31;
sbuf[3] := $46;
sbuf[4] := $46;
sbuf[5] := $42;
sbuf[6] := $52;
sbuf[7] := $31;
sbuf[8] := $58;
sbuf[9] := $30;
sbuf[10] := $30;
sbuf[11] := $30;
sbuf[12] := $30;
sbuf[13] := $30;
sbuf[14] := $38;
sbuf[15] := $30;
sbuf[16] := $31;
sbuf[17] := $30;
sbuf[18] := $31;
sbuf[19] := $30;
sbuf[20] := $31;
sbuf[21] := $30;
sbuf[22] := $31;
senddata; //傳送資料
end;
Ian
zxy666666
中階會員


發表:108
回覆:150
積分:86
註冊:2005-01-14

發送簡訊給我
#6 引用回覆 回覆 發表時間:2005-03-15 09:42:44 IP:219.132.xxx.xxx 未訂閱
各位大大好! 我現在有如下程序,點"傳送資料",PLC端接收信號燈有亮一下(即表示有與PC通訊).但是寫入到PLC端Y0-Y7的值不起作用.按理來說如果寫入正確會亮4個燈,對嗎?請問哪裡出問題了呢?還是程式中的senddata代碼有錯誤? 注:我用SPcomm控制,並與PLC端的設定一致:波特率-9600,校驗位-NONE,數據位-8位,停止位--1位    var   Form1: TForm1;   viewstring: string;   i: integer;   rbuf, sbuf: array[0..22] of byte;    procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); begin   Comm1.StartComm;  //開啟通訊埠 end;    procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); begin   Comm1.StopComm;   //關閉通訊埠 end;    procedure Tform1.senddata;  //發送資料 var   i: integer;   commflg: boolean; begin   viewstring:='';   commflg:=true;   for i:=0 to 22 do   begin     if not form1.Comm1.WriteCommData(@sbuf[i],1) then       begin         commflg:=false;  //發送失敗         break;       end ;       sleep(2); //發送位元組間的延遲時間       viewstring:=viewstring+inttohex(sbuf[i],2)+' ';  //發送的位元組   end;   viewstring:='發送'+viewstring;   form1.Memo2.Lines.Add(viewstring);   form1.Memo2.Lines.Add('');   if not commflg then messagedlg('發送失敗!',mterror,[mbyes],0); end;    procedure TForm1.Comm1ReceiveData(Sender: TObject; Buffer: Pointer;   BufferLength: Word); //通訊埠接收資料 var   i: integer; begin   viewstring:='';   move(buffer^,rbuf,bufferlength);  //接受buffer中的位元組   for i:=1 to bufferlength do     viewstring:=viewstring+ inttohex(rbuf[i],2)+' '; //接收到的位元組   viewstring:='接收<<'+ viewstring;   memo1.lines.add(viewstring);   memo2.Lines.Add('數據接收OK!'); end;    procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); begin   Comm1.StartComm;  //開啟通訊埠 end; procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject); begin //要傳送的16進位資料至PLC端(即寫入Y0-Y7的值),值為:ENQ 01 FF BW 0 Y0000 08 01010101     sbuf[0] := $05;  // ENQ     sbuf[1] := $30;  // 0     sbuf[2] := $31;  // 1     sbuf[3] := $46;  // F     sbuf[4] := $46;  // F     sbuf[5] := $42;  // B     sbuf[6] := $57;  // W     sbuf[7] := $30;  // 0     sbuf[8] := $59;     sbuf[9] := $30;     sbuf[10] := $30;     sbuf[11] := $30;     sbuf[12] := $30;     sbuf[13] := $30;     sbuf[14] := $38;     sbuf[15] := $30;     sbuf[16] := $31;     sbuf[17] := $30;     sbuf[18] := $31;     sbuf[19] := $30;     sbuf[20] := $31;     sbuf[21] := $30;     sbuf[22] := $31;   senddata; end; 另VB寫法:測試正常,PLC端有亮4個燈. Private Sub Command1_Click() MSComm1.PortOpen = True Command1.Enabled = False End Sub Private Sub Command3_Click() Dim s(22) As Byte s(0) = &H5 s(1) = &H30 s(2) = &H31 s(3) = &H46 s(4) = &H46 s(5) = &H42 s(6) = &H57 s(7) = &H30 s(8) = &H59 s(9) = &H30 s(10) = &H30 s(11) = &H30 s(12) = &H30 s(13) = &H30 s(14) = &H38 s(15) = &H30 s(16) = &H31 s(17) = &H30 s(18) = &H31 s(19) = &H30 s(20) = &H31 s(21) = &H30 s(22) = &H31 MSComm1.Output = s End Sub 請各位幫忙小妹一下,謝謝了!
l630521
資深會員


發表:15
回覆:349
積分:372
註冊:2003-02-17

發送簡訊給我
#7 引用回覆 回覆 發表時間:2005-03-15 11:40:03 IP:220.228.xxx.xxx 未訂閱
歹勢啦!SPcomm我沒有用過,建議妳可以用Microsoft Comm Control(mscomm32.ocx)的TMSComm,可以寫成和VB一樣的方式先試試看。 Ian
zxy666666
中階會員


發表:108
回覆:150
積分:86
註冊:2005-01-14

發送簡訊給我
#8 引用回覆 回覆 發表時間:2005-03-15 14:02:37 IP:219.132.xxx.xxx 未訂閱
嗨!l630521您好! 以下是我改用MSComm控件寫的部分代碼如下:    var   Form1: TForm1;   s: array[0..22] of byte;    procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); begin   mscomm1.PortOpen := true ;   Button1.Enabled := false; end;    procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject); begin   sbuf[0] := $05; // ENQ   sbuf[1] := $30; // 0   sbuf[2] := $31; // 1   sbuf[3] := $46; // F   sbuf[4] := $46; // F   sbuf[5] := $42; // B   sbuf[6] := $57; // W   sbuf[7] := $30; // 0   sbuf[8] := $59;   sbuf[9] := $30;   sbuf[10] := $30;   sbuf[11] := $30;   sbuf[12] := $30;   sbuf[13] := $30;   sbuf[14] := $38;   sbuf[15] := $30;   sbuf[16] := $31;   sbuf[17] := $30;   sbuf[18] := $31;   sbuf[19] := $30;   sbuf[20] := $31;   sbuf[21] := $30;   sbuf[22] := $31;   Mscomm1.Output := s ; end; 可是在編譯的時候Mscomm1.Output := s這一行,出現錯誤:[Error] Unit1.pas(85): Incompatible types: 'OleVariant' and 'Array' 請問如何解決呢?感謝您的幫助
l630521
資深會員


發表:15
回覆:349
積分:372
註冊:2003-02-17

發送簡訊給我
#9 引用回覆 回覆 發表時間:2005-03-15 14:47:52 IP:220.228.xxx.xxx 未訂閱
妳試試看下面的程式碼是否可行
var
  S: Variant;
begin
  S := VarArrayCreate([0, 22], varByte);
  s[0] := $05; // ENQ
  s[1] := $30; // 0
  s[2] := $31; // 1
  s[3] := $46; // F
  s[4] := $46; // F
  s[5] := $42; // B
  s[6] := $57; // W
  s[7] := $30; // 0
  s[8] := $59;
  s[9] := $30;
  s[10] := $30;
  s[11] := $30;
  s[12] := $30;
  s[13] := $30;
  s[14] := $38;
  s[15] := $30;
  s[16] := $31;
  s[17] := $30;
  s[18] := $31;
  s[19] := $30;
  s[20] := $31;
  s[21] := $30;
  s[22] := $31;
  Mscomm1.Output := s ;
end;
我還沒有用comport傳過這種型態的資料,之前都是直接傳字串, 例:
MSComm1.Output := 'ENQ 01 FF BW 0 Y0000 08 01010101'
這以看到這種方式我也不是很懂,只能從抄妳的程式碼去解決! Ian
zxy666666
中階會員


發表:108
回覆:150
積分:86
註冊:2005-01-14

發送簡訊給我
#10 引用回覆 回覆 發表時間:2005-03-15 16:06:51 IP:219.132.xxx.xxx 未訂閱
hi,l630521,您好!感謝你的回復,參考你幫忙修改的代碼編譯沒有問題了,但是PLC端只是接收到信號,不理會傳送的資料,即沒有回應.(注:我不懂PLC,我負責PLC部分的同事說,只要將字串資料'ENQ01FFBW0Y00000801010101'先再換為16進位值再傳至PLC端應該就沒有問題了(VB測試可以).其中ENQ的16進位值為05H,0-30H,1-31H,F-46H,F-46H...L因為他不懂DELPHI,VB編程,只有這樣跟我說了,而我也是新手... 對了,請問有沒有別的方法或函數將'ENQ01FFBW0Y00000801010101'轉為16進位資料?謝謝
hagar
版主


發表:143
回覆:4056
積分:4445
註冊:2002-04-14

發送簡訊給我
#11 引用回覆 回覆 發表時間:2005-03-15 16:47:09 IP:202.39.xxx.xxx 未訂閱
不用刻意轉為 16 進位表示
var
  S: Variant;
begin
以上其實可用如下的寫法:
var
  S: Variant;
begin
  S := VarArrayCreate([0, 22], varByte);
  s[0] := $05; // ENQ
  s[1] := '0';
  s[2] := '1';
  s[3] := 'F';
  s[4] := 'F';
  s[5] := 'B';
  s[6] := 'W';
  s[7] := '0';
...
當然像 $05 這種不可視字元就得用 16 進位表示了. --
l630521
資深會員


發表:15
回覆:349
積分:372
註冊:2003-02-17

發送簡訊給我
#12 引用回覆 回覆 發表時間:2005-03-15 17:10:01 IP:220.228.xxx.xxx 未訂閱
再試試看下面的程式碼
var
  s: String[22];
  I: Integer;
  A: String;
begin
  s[0] := Char($05); // ENQ
  s[1] := Char($30); // 0
  s[2] := Char($31); // 1
  s[3] := Char($46); // F
  s[4] := Char($46); // F
  s[5] := Char($42); // B
  s[6] := Char($57); // W
  s[7] := Char($30); // 0
  s[8] := Char($59);
  s[9] := Char($30);
  s[10] := Char($30);
  s[11] := Char($30);
  s[12] := Char($30);
  s[13] := Char($30);
  s[14] := Char($38);
  s[15] := Char($30);
  s[16] := Char($31);
  s[17] := Char($30);
  s[18] := Char($31);
  s[19] := Char($30);
  s[20] := Char($31);
  s[21] := Char($30);
  s[22] := Char($31);
  ShowMessage(S);
  for I := 0 to 22 do
    A := A   s[I];
  ShowMessage(A);
  Mscomm1.Output := s ;
  MSComm1.Output := A;
end;
我試了一下,不知為何S會被截斷,所以我再用一個A來取得完整的字串, 如果用S不行就試看看A,這應該就會是妳所要傳到PLC的字串了! Ian
zxy666666
中階會員


發表:108
回覆:150
積分:86
註冊:2005-01-14

發送簡訊給我
#13 引用回覆 回覆 發表時間:2005-03-16 08:31:29 IP:219.132.xxx.xxx 未訂閱
引言: 不用刻意轉為 16 進位表示
var
  S: Variant;
begin
hagar兄,你好!你說不用刻意用16進制表示?但是我同事說,要傳16進制資料至PLC,否則PLC不理會.所以我就想是不是先轉換成16進位值再送至PLC端,或者送一串字符('ENQ01FFBW0Y00000801010101'),再直接轉16進制的值送至PLC端呢?我想你可能比較懂串口編程與PLC吧(記得cashxin2002大大跟我說過,你是這方面的高手呢.)可不可以教我另外的辦法測試PC與PLC的簡單通訊呢?請問有沒有這方面的范例程式啊?謝謝!
zxy666666
中階會員


發表:108
回覆:150
積分:86
註冊:2005-01-14

發送簡訊給我
#14 引用回覆 回覆 發表時間:2005-03-16 08:43:24 IP:219.132.xxx.xxx 未訂閱
引言: 再試試看下面的程式碼
var
l630521你好,我也試過上述程式碼,S字串顯示不完整,只顯示為'01FFB',如果按你的程式碼,傳送的只是字串是嗎?不過我要傳16進制資料至PLC. 哎,反正到現在就是試不出來PC與PLC的正常通訊.不知怎麼辦好了.
hagar
版主


發表:143
回覆:4056
積分:4445
註冊:2002-04-14

發送簡訊給我
#15 引用回覆 回覆 發表時間:2005-03-16 09:21:37 IP:202.39.xxx.xxx 未訂閱
引言: hagar兄,你好!你說不用刻意用16進制表示?但是我同事說,要傳16進制資料至PLC,否則PLC不理會.所以我就想是不是先轉換成16進位值再送至PLC端,或者送一串字符('ENQ01FFBW0Y00000801010101'),再直接轉16進制的值送至PLC端呢?我想你可能比較懂串口編程與PLC吧(記得cashxin2002大大跟我說過,你是這方面的高手呢.)可不可以教我另外的辦法測試PC與PLC的簡單通訊呢?請問有沒有這方面的范例程式啊?謝謝!
我想 16 進制或一般文字只是給人看的 其實送出去給機器看的還是 0 或 1 吧 但是所表示的是一樣的東西 因此寫法可以用很多種, 比方說 s 個字串值為 abc 可以直接用 s := 'abc'; 或用 s := 'a' 'b' 'c'; 或用 s := Char($61) Char($62) Char($63); 或者像宣告成 s: array[1..3] of Char 的方式 s[1] := 'a'; 或 s[1] := Char($61); 另外您說要送出的字串是 'ENQ01FFBW0Y00000801010101' 有問題的是 ENQ 字串與 Char($05) 是不同的 ENQ 字有 3 個 byte, 而 Char($05) 只有一個 byte 也就是確定您要送出 ENQ 這個三個字元 還是要送出 Char($05) 這個字元 另外 S 會被截斷的原因是 delphi 的字串是從 1 開始的 不是 0 開始的(0 沒錯的話是記錄 s 這個字串的長度) 因此指定 s[0] 的值話就會被截斷了.
var
  s: String; // 不用刻意限制長度
  A: String;
begin
  s := '';
  s := s 
       Char($05); // ENQ
       Char($30); // 0
       Char($31); // 1
       Char($46); // F
       Char($46); // F
       Char($42); // B
       Char($57); // W
       Char($30); // 0
       Char($59);
       Char($30);
       Char($30);
       Char($30);
       Char($30);
       Char($30);
       Char($38);
       Char($30);
       Char($31);
       Char($30);
       Char($31);
       Char($30);
       Char($31);
       Char($30);
       Char($31);
  // 或寫成 s := Char($05)   '01FFBW0Y00000801010101'; 即可 
  ShowMessage(S);
  A := ''; // A 要給預設值 
  for I := 0 to 22 do
    A := A   s[I];
  ShowMessage(A);
  Mscomm1.Output := s ;
  MSComm1.Output := A;
end;
最後要判斷機器有沒有一正確收到 可以先用另外一台電腦當成 PLC 來檢查看看 --
zxy666666
中階會員


發表:108
回覆:150
積分:86
註冊:2005-01-14

發送簡訊給我
#16 引用回覆 回覆 發表時間:2005-03-16 10:47:21 IP:219.132.xxx.xxx 未訂閱
hagar兄,你好!多謝你的回復,原來字串還有那麼多的寫法,真是受益良多 對了,我要傳的字串'
l630521
資深會員


發表:15
回覆:349
積分:372
註冊:2003-02-17

發送簡訊給我
#17 引用回覆 回覆 發表時間:2005-03-16 11:58:25 IP:220.228.xxx.xxx 未訂閱
引言:
l630521你好,我也試過上述程式碼,S字串顯示不完整,只顯示為'01FFB',如果按你的程式碼,傳送的只是字串是嗎?不過我要傳16進制資料至PLC. 哎,反正到現在就是試不出來PC與PLC的正常通訊.不知怎麼辦好了. < face="Verdana, Arial, Helvetica"> 我所知的也就這樣了,不過hagar前輩也給我上了一課,接下來可能就要麻煩hagar前輩了! Ian
zxy666666
中階會員


發表:108
回覆:150
積分:86
註冊:2005-01-14

發送簡訊給我
#18 引用回覆 回覆 發表時間:2005-03-16 15:16:44 IP:219.132.xxx.xxx 未訂閱
非常感謝yorkland兄,l630521兄,hagar兄的相助,傳送16進制資料至PLC測試已OK. 之前l630521幫忙修改的代碼是可以的,問題是PLC端與MSComm控件設定沒有一致.所以PLC端沒有反應.(我同事後來有更改PLC的設定忘記告訴我,真是被他打敗了.呵呵) 另外hagar兄提供的方法兩種寫法都行,特別是:   s := Char($05) + '01FFBW0Y00000801010101';   真是簡單又好用! 接下來我要測試與 >
l630521
資深會員


發表:15
回覆:349
積分:372
註冊:2003-02-17

發送簡訊給我
#19 引用回覆 回覆 發表時間:2005-03-16 16:09:33 IP:220.228.xxx.xxx 未訂閱
哈!原來是PLC端設定改變,我還以為真的需要傳16進位值,我都已經山窮水盡了,從來沒想過是兩端設定不同,因為妳有說過用VB的程式可以Run的! 總之恭喜妳過了這一關了! Ian
zxy666666
中階會員


發表:108
回覆:150
積分:86
註冊:2005-01-14

發送簡訊給我
#20 引用回覆 回覆 發表時間:2005-03-16 16:59:44 IP:219.132.xxx.xxx 未訂閱
呵呵,實在是太感謝你們的幫助了~~~
hagar
版主


發表:143
回覆:4056
積分:4445
註冊:2002-04-14

發送簡訊給我
#21 引用回覆 回覆 發表時間:2005-03-16 20:54:37 IP:202.39.xxx.xxx 未訂閱
引言: 非常感謝yorkland兄,l630521兄,hagar兄的相助,傳送16進制資料至PLC測試已OK. 之前l630521幫忙修改的代碼是可以的,問題是PLC端與MSComm控件設定沒有一致.所以PLC端沒有反應.(我同事後來有更改PLC的設定忘記告訴我,真是被他打敗了.呵呵) 另外hagar兄提供的方法兩種寫法都行,特別是: s := Char($05) '01FFBW0Y00000801010101'; 真是簡單又好用! 接下來我要測試與 > < face="Verdana, Arial, Helvetica"> 其實還可以這麼寫(試試吧): < class="code"> begin s := #5'01FFBW0Y00000801010101'; // 或 s := #$05'01FFBW0Y00000801010101'; end; --
zxy666666
中階會員


發表:108
回覆:150
積分:86
註冊:2005-01-14

發送簡訊給我
#22 引用回覆 回覆 發表時間:2005-03-18 11:10:53 IP:219.132.xxx.xxx 未訂閱
引言: 其實還可以這麼寫(試試吧): < class="code"> begin s := #5'01FFBW0Y00000801010101'; // 或 s := #$05'01FFBW0Y00000801010101'; end; --
嗨,hagar兄你好,測試可以耶< >, 只是不太懂為什麼這麼寫也都可以呢?< > 想請問一下 #5(或#05)與#$05為什麼可以與字串'01FFBW0Y00000801010101'一起用?並且之間可以不用加號( ),(我試過加上' '也行). 謝謝!
hagar
版主


發表:143
回覆:4056
積分:4445
註冊:2002-04-14

發送簡訊給我
#23 引用回覆 回覆 發表時間:2005-03-18 12:01:47 IP:202.39.xxx.xxx 未訂閱
是 Delphi 內的表示方法吧 比方說 16 進位的 5 可以用如下的方式表示:
begin
  Char($5) 或 Char($05)
  Chr($5) 或 Chr($05)
  #5 或 #$05
end;
如果超過 10 的話就要注意了 比方說 #13 與 #$13 兩個是不一樣的 有加 $ 的是 16 進位, 沒加的是 10 進位, 例: #13 與 #$13 兩者是代表不同的值 #13 等於 Char(13) #$13 等於 #19 等於 Char($13) 等於 Char(19) 注意到 #5'01FFBW0Y00000801010101' 的 #5 前面是沒有單引號的 再以 A 這個字元來說 可以直接用 A 來表示 或用 Char($41) 或 Chr($41) 來表示(這兩個是 16 進位表示) 或用 Char(65) 或 Chr(65) 來表示(這兩個是 10 進位表示) 或用 #$41 或 #65 來表示(前者為 16 進位表示,後者為 10 進位表示) -- 發表人 - hagar 於 2005/03/18 12:06:06
zxy666666
中階會員


發表:108
回覆:150
積分:86
註冊:2005-01-14

發送簡訊給我
#24 引用回覆 回覆 發表時間:2005-03-19 09:52:32 IP:219.132.xxx.xxx 未訂閱
多謝hagar兄的指教!!! 在此感謝hagar全家
jery5540
一般會員


發表:0
回覆:1
積分:0
註冊:2005-03-20

發送簡訊給我
#25 引用回覆 回覆 發表時間:2005-03-20 01:31:48 IP:59.104.xxx.xxx 未訂閱
對於你的問題, 可能只需要一點觀念上的改變就較能理解了, 你可能知道PLC一般在處理資料時, 所用的是16位元的記憶體儲存方式, 也就是一次處理16個bit. 或DWORD, 也就是兩個字元. 所以當你在寫入&H30(48, "0"), 在該記憶體位置的值皆為00110000(8bit)(一般一個位址需填入兩個字元所以應填入&H0 &H30), 也就是說不管你要寫入的是什麼, 你的輸出串流應該滿足的條件是00000000 00110000(8bit), 至於什麼格式, 其實只是你方便看就好了, 機器只認得ON or OFF啦
zxy666666
中階會員


發表:108
回覆:150
積分:86
註冊:2005-01-14

發送簡訊給我
#26 引用回覆 回覆 發表時間:2005-03-21 13:59:32 IP:219.130.xxx.xxx 未訂閱
引言: 對於你的問題, 可能只需要一點觀念上的改變就較能理解了, 你可能知道PLC一般在處理資料時, 所用的是16位元的記憶體儲存方式, 也就是一次處理16個bit. 或DWORD, 也就是兩個字元. 所以當你在寫入&H30(48, "0"), 在該記憶體位置的值皆為00110000(8bit)(一般一個位址需填入兩個字元所以應填入&H0 &H30), 也就是說不管你要寫入的是什麼, 你的輸出串流應該滿足的條件是00000000 00110000(8bit), 至於什麼格式, 其實只是你方便看就好了, 機器只認得ON or OFF啦
非常感謝jery5540前輩的指導
系統時間:2024-04-20 15:57:20
聯絡我們 | Delphi K.Top討論版
本站聲明
1. 本論壇為無營利行為之開放平台,所有文章都是由網友自行張貼,如牽涉到法律糾紛一切與本站無關。
2. 假如網友發表之內容涉及侵權,而損及您的利益,請立即通知版主刪除。
3. 請勿批評中華民國元首及政府或批評各政黨,是藍是綠本站無權干涉,但這裡不是政治性論壇!