#1 引用回覆 回覆 發表時間:2003-04-28 16:28:12 IP:61.64.xxx.xxx 未訂閱
請教各位先進,因為主機板上RS-232 Serial Port(Com1 Com2)已經使用其他設備了,所以去買了兩塊RS-232/Serial擴充卡(威武 W-9835-2S)..分別為(Com3、Com4、Com5、Com6) 問題:因為我要有12點的控制信號,也就是可以觸發為 5V 1.一個RS-232,可以接3組控制信號,不曉得是哪3組,有範例(可以觸發為 5V)可供測試嗎? 2.因為買了2塊RS-232/Serial擴充卡(共12組),所以打算用電阻搭配LED測試,2.1在程式中控制接腳電位為 5V 2.2檢查現在的接腳電位為 5V,因為要檢測設備端送出 5V的電壓過來...並在程式中顯示...
sword185
一般會員


發表:36
回覆:81
積分:23
註冊:2002-06-05

發送簡訊給我
#2 引用回覆 回覆 發表時間:2003-04-29 10:28:08 IP:61.64.xxx.xxx 未訂閱
怎麼都沒人回應啊????
easyman
一般會員


發表:6
回覆:9
積分:3
註冊:2002-05-21

發送簡訊給我
#3 引用回覆 回覆 發表時間:2003-04-29 10:56:25 IP:61.219.xxx.xxx 未訂閱
有關電壓的問題,您可能須要一顆轉換IC來作,如常見的MAX232, 至於控制信號,我想可能是指DTR/RTS再加上TX吧,因這三個訊號都可由PC端來控制
dllee
站務副站長


發表:321
回覆:2519
積分:1711
註冊:2002-04-15

發送簡訊給我
#4 引用回覆 回覆 發表時間:2003-04-29 12:04:11 IP:61.231.xxx.xxx 未訂閱
引言: 請教各位先進,因為主機板上RS-232 Serial Port(Com1 Com2)已經使用其他設備了,所以去買了兩塊RS-232/Serial擴充卡(威武 W-9835-2S)..分別為(Com3、Com4、Com5、Com6) 問題:因為我要有12點的控制信號,也就是可以觸發為 5V 1.一個RS-232,可以接3組控制信號,不曉得是哪3組,有範例(可以觸發為 5V)可供測試嗎? 2.因為買了2塊RS-232/Serial擴充卡(共12組),所以打算用電阻搭配LED測試,2.1在程式中控制接腳電位為 5V 2.2檢查現在的接腳電位為 5V,因為要檢測設備端送出 5V的電壓過來...並在程式中顯示...
說真的,RS232 我也算是用得蠻久了,但不知一個 RS232 可以直接接3組控制信號?!是要控制 3 個 I/O 點嗎?!?!?! 如果您說用 Printer Port 那拿 Printer Port 直接當數位 I/O 我就有聽過。 說真的,您問的問題與硬體有一些關連,如果在硬體部分您說明的不夠清楚,那對本討論區大部分只會純軟的人自然是很難回答您的問題... 可以先說明您的用途嗎?是要作數位 I/O 嗎? 大部分會拿 RS232 來與其他具有 RS232 的裝置「通訊」而不會直接那它的腳位做數位 I/O,除非您可以自行開發 Windows Driver 改變 RS232 的特性。 沒空更新的網頁... http://dllee.ktop.com.tw C及指標教學,計算機概論,資訊管理導論... http://big5.to/吃軟也吃硬 http://coolsite.to/ushells 介紹Shells,LiteStep,GeoShell....
------
http://www.ViewMove.com
dllee
站務副站長


發表:321
回覆:2519
積分:1711
註冊:2002-04-15

發送簡訊給我
#5 引用回覆 回覆 發表時間:2003-04-29 12:19:02 IP:61.231.xxx.xxx 未訂閱
如果是 Printer Port 作數位 I/O 可以參考:    http://delphi.ktop.com.tw/topic.php?topic_Id=23183    及其內文所提到的連結。    沒空更新的網頁... http://dllee.ktop.com.tw C及指標教學,計算機概論,資訊管理導論... http://big5.to/吃軟也吃硬 http://coolsite.to/ushells 介紹Shells,LiteStep,GeoShell....
------
http://www.ViewMove.com
shpeng
初階會員


發表:6
回覆:67
積分:49
註冊:2002-12-21

發送簡訊給我
#6 引用回覆 回覆 發表時間:2003-04-29 12:49:10 IP:211.20.xxx.xxx 未訂閱
建議換個方法    PC -- (COM)RS232 -- PLC 
PLC 難度不高
PC經PLC可以直接控制接收很多點4096個點
能直接驅動 110V(繼電器)
接收 On/Off 訊號
PLC 1 台 8In 8Out 2年前買8000元左右 三菱FX2N
擴充能力很強
工業控制用途
==取之於斯,用之於斯==
------
==取之於斯,用之於斯==
sword185
一般會員


發表:36
回覆:81
積分:23
註冊:2002-06-05

發送簡訊給我
#7 引用回覆 回覆 發表時間:2003-04-29 13:08:46 IP:61.64.xxx.xxx 未訂閱
我的問題很簡單(但是我不會) 就是我要控制車道的閘門(4車道) 也就是,只要送出一個 5V的電壓給硬體控制箱,再由硬體控制箱控制閘門啟動,同時硬體控制箱順便傳回一個信號回PC端,告知閘門正在啟動中,若是關閉閘門時,也順便傳回一個信號回PC端,告知閘門正在關閉中,這時要利用到2組,另外一組是顯示Sensor的觸發信號,所以一個閘門剛好是3組信號,4個閘門剛好是12組,也就是2塊RS-232控制卡(2 Port)的.....
shpeng
初階會員


發表:6
回覆:67
積分:49
註冊:2002-12-21

發送簡訊給我
#8 引用回覆 回覆 發表時間:2003-04-29 13:40:25 IP:61.219.xxx.xxx 未訂閱
建議 使用這種設備 因為穩定很重要 車道閘門若有誤動作,會傷到車人,醫療費很貴的 PC開機的時候有可能4個車閘門順便來個虎頭鍘 http://www.advantech.com.tw/products/Model_Detail.asp?model_id=1-7WZ9H&bu= ==取之於斯,用之於斯==
------
==取之於斯,用之於斯==
sword185
一般會員


發表:36
回覆:81
積分:23
註冊:2002-06-05

發送簡訊給我
#9 引用回覆 回覆 發表時間:2003-04-29 13:47:42 IP:61.64.xxx.xxx 未訂閱
不是很懂這種分散式模組的設備...可以簡單介紹一下嗎?以及價格(我要自己挑腰包),以及台南哪裡有賣 發表人 - sword185 於 2003/04/29 13:48:48
shpeng
初階會員


發表:6
回覆:67
積分:49
註冊:2002-12-21

發送簡訊給我
#10 引用回覆 回覆 發表時間:2003-04-29 14:03:40 IP:61.219.xxx.xxx 未訂閱
相關資料 http://www.gongkong.com/customer/advantech/cuoxiao.asp 匯率 1 CNY = 4.21410 TWD CNY 人民幣 TWD 台幣 以上資料皆為網路Google基本應用 ==取之於斯,用之於斯==
------
==取之於斯,用之於斯==
sword185
一般會員


發表:36
回覆:81
積分:23
註冊:2002-06-05

發送簡訊給我
#11 引用回覆 回覆 發表時間:2003-04-29 14:16:31 IP:61.64.xxx.xxx 未訂閱
ok...那有我要的技術文件可供參考嗎?
shpeng
初階會員


發表:6
回覆:67
積分:49
註冊:2002-12-21

發送簡訊給我
#12 引用回覆 回覆 發表時間:2003-04-29 14:32:40 IP:61.219.xxx.xxx 未訂閱
你要的答案全在這裡 http://www.ne.jp/asahi/craftsman/tuki/hp0index/hyosipic.jpg 這裡也不錯 http://www.google.com/intl/zh-TW/ ==取之於斯,用之於斯==
------
==取之於斯,用之於斯==
sword185
一般會員


發表:36
回覆:81
積分:23
註冊:2002-06-05

發送簡訊給我
#13 引用回覆 回覆 發表時間:2003-04-29 15:41:27 IP:61.64.xxx.xxx 未訂閱
測試結果: 1個COM Port(我用COM5測試..) 1.先將DTR設成 5V電壓 2.利用RTS將 5V的電壓送到控制箱(作開啟閘門的信號,要求閘門啟動) 3.將DTR的 5V接到 CD,作判別閘門正在開啟 4.開啟完畢後,將DTR的 5V接到 CD的線路切斷 5.再將DTR的 5V接到DSR,作判別閘門正在關閉 6.關閉完成後,將DTR的 5V接到 DSR的線路切斷 請到各位先進,這樣的流程對不對?