#1 引用回覆 回覆 發表時間:2008-07-02 21:15:47 IP:61.225.xxx.xxx 訂閱
我做了一個降壓電路要輸出15v、5v電源,輸出也確實有5v、15v但是接到要供應的電路上發現電源好像不怎麼
穩定,因為我這個電路是要供應給電子安定器的半橋共振電路使用,但接電源上去發現半橋電路的開關Vgs波
形會跳動時有時沒有,如果用一般的電源供應該送5v、15v又可以正常,請教客位大大為何我的降壓電個會不
穩定,如何解決呢?


※40:3:3 40:2:2為同一顆變壓器一次側是40匝二次側中間抽頭一個是3:3另一個是2:2
dc155v是ac110經橋式整流
dc400v是升壓式pfc輸出







編輯記錄
super4093189 重新編輯於 2008-07-02 21:17:05, 註解 無‧
super4093189 重新編輯於 2008-07-02 21:44:31, 註解 無‧
sansam
高階會員


發表:4
回覆:141
積分:164
註冊:2007-08-20

發送簡訊給我
#2 引用回覆 回覆 發表時間:2008-07-02 21:58:13 IP:125.230.xxx.xxx 訂閱
這個問題好像問過了!還沒有獲得解決嗎?
我也想請問一個問題,為什麼經變壓器輸出的DC要跟原來系統共地呢?
通常經變壓器隔離後應該不會跟原系統共地的
super4093189
一般會員


發表:13
回覆:15
積分:5
註冊:2007-12-27

發送簡訊給我
#3 引用回覆 回覆 發表時間:2008-07-02 23:25:19 IP:61.225.xxx.xxx 訂閱
之前的問題是開關會發熱,但現在是溫度正常了但是供給半橋電路會不太穩定。
因為我輸出的電源要供應ir2302(15v)、pwm ic(5v)、半橋共振的mosfet(400v),這樣接過來的話400v和15v和5v不也就等於共地了嗎?




===================引 用 sansam 文 章===================
這個問題好像問過了!還沒有獲得解決嗎?
我也想請問一個問題,為什麼經變壓器輸出的DC要跟原來系統共地呢?
通常經變壓器隔離後應該不會跟原系統共地的
sansam
高階會員


發表:4
回覆:141
積分:164
註冊:2007-08-20

發送簡訊給我
#4 引用回覆 回覆 發表時間:2008-07-05 22:06:29 IP:125.230.xxx.xxx 訂閱
我通常15V是一個獨立電源,5V是MCU送來的信號
用在高電壓時我就會這樣使用,如同IR21064這樣有區分開
編輯記錄
sansam 重新編輯於 2008-07-05 22:09:04, 註解 無‧
penguin5
資深會員


發表:116
回覆:317
積分:431
註冊:2004-05-09

發送簡訊給我
#5 引用回覆 回覆 發表時間:2008-07-07 21:43:32 IP:59.121.xxx.xxx 訂閱

我做了一個降壓電路要輸出15v、5v電源,輸出也確實有5v、15v但是接到要供應的電路上發現電源好像不怎麼
穩定,

請用電表量測,接上負載時,是否有壓降很大,有壓降很大就是電流供應不足.

===================引 用 super4093189 文 章===================
#6 引用回覆 回覆 發表時間:2008-07-07 22:43:12 IP:219.69.xxx.xxx 訂閱
量過了也  接負載時還是有5v和15v也,我測試時發現當只有送15v時ir2153兩個方波很漂亮,
但開關一加400v進去,上臂的那個開關波形就好像失真掉,而且原先15v送進去時調好頻率
是25khz但400v送進去上臂就會升到40多khz,下臂就一樣25khz,我想可能是這個原因才會
導致15v、5v送到負載時會出問題,負載那個電路是螢光燈電子安定器,因為要預熱所以pwm
波形寫的時後是送電後從120khz降80khz再降50khz,用電源供應器送量波形確實頻率會降,但
一接我們做的電源就一直維持120khz不會降。


==========引 用 penguin5 文 章===================

我做了一個降壓電路要輸出15v、5v電源,輸出也確實有5v、15v但是接到要供應的電路上發現電源好像不怎麼
穩定,

請用電表量測,接上負載時,是否有壓降很大,有壓降很大就是電流供應不足.

penguin5
資深會員


發表:116
回覆:317
積分:431
註冊:2004-05-09

發送簡訊給我
#7 引用回覆 回覆 發表時間:2008-07-08 20:07:15 IP:61.217.xxx.xxx 訂閱

應該是15V及5V不穩定或漣波過多或EMI干擾,下面的電路是有防EMI干擾及穩壓以及低漣波設計.

請依下列電路製作,不要更改任何零件及阻值,試試.

電路零件功能說明:
0.001及100K是防止突波.
10V齊納是穩壓.
7815及7805是穩壓及低漣波.
2顆0.1UF是防EMI干擾.
220K及3UF以及15/2W是限流及低漣波.
100UF/470UF是低漣波.
1N4006是整流及防止逆向電流.




===================引 用 super4093189 文 章===================



===================引 用 super4093189 文 章===================
量過了也 接負載時還是有5v和15v也,我測試時發現當只有送15v時ir2153兩個方波很漂亮,
#8 引用回覆 回覆 發表時間:2008-07-09 00:37:33 IP:61.225.xxx.xxx 訂閱
我照這樣接可是有問題也,量不到輸出電壓,220Ω/0.25w左邊有155電壓但右邊就沒電壓了,請問一下是為什麼


我手邊剛好有顆ac110v to ac12v(1a)的變壓器這樣的話要怎麼接呢?
是12v輸出接橋式整流然後(約dc16v)再接到7815那邊嗎?
是7815 vin直接接橋式輸出嗎?
如果是的話這樣輸出的電流是幾安培? 是變壓器上寫的1a嗎?
如果是的話能降到250~400mA這附近嗎?
===================引 用 penguin5 文 章===================

super4093189 重新編輯於 2008-07-09 00:38:26, 註解 無‧
super4093189 重新編輯於 2008-07-09 20:52:35, 註解 無‧
super4093189 重新編輯於 2008-07-09 22:27:12, 註解 無‧