全國最多中醫師線上諮詢網站-台灣中醫網
發文 回覆 瀏覽次數:5918
推到 Plurk!
推到 Facebook!

過電壓保護電路

尚未結案
April
一般會員


發表:2
回覆:2
積分:0
註冊:2005-10-18

發送簡訊給我
#1 引用回覆 回覆 發表時間:2005-10-18 19:24:56 IP:140.118.xxx.xxx 未訂閱
此圖為過保護電壓線路,Vo=300v 做過電壓保護 但是我不確定計算的對不對 若Vo改為400v 給我些意見吧^^ 3Q

版主


發表:261
回覆:2302
積分:1667
註冊:2005-01-04

發送簡訊給我
#2 引用回覆 回覆 發表時間:2005-10-18 19:32:47 IP:203.203.xxx.xxx 未訂閱
13.5K 那顆電阻改小一點就好了.
------
-------------------------------------------------------------------------
走是為了到另一境界,停是為了欣賞人生;未走過千山萬水,怎知生命的虛實與輕重!?
阿信
版主


發表:111
回覆:983
積分:813
註冊:2005-03-10

發送簡訊給我
#3 引用回覆 回覆 發表時間:2005-10-18 20:01:42 IP:211.21.xxx.xxx 未訂閱
原始的電路設計保護的電壓點是 5*((909K 10.5K 13.5K)/13.5K)=345.556V 改到400V若保持一樣的電壓比例 修改13.5K電阻 那麼 5*((909K 10.5K X)/X)=345.556V*(400V/300V)= 5*((909K 10.5K X)/X)=460.74074074074074074074074074074 (909K 10.5K X)/X=92.148148148148148148148148148148 (909K 10.5K)/X=91.148148148148148148148148148148 X=(909K 10.5K)/91.148148148148148148148148148148 X=919.5/91.148148148148148148148148148148 X=10.087972368955709061357171881349 電阻:10.088K 保護點:460V
April
一般會員


發表:2
回覆:2
積分:0
註冊:2005-10-18

發送簡訊給我
#4 引用回覆 回覆 發表時間:2005-10-18 22:26:18 IP:61.229.xxx.xxx 未訂閱
謝謝^^ 謝謝版大,救了我這很久沒唸書的笨蛋.. thanks 另外 op那邊的輸出0V又是什麼意思呢? 我知道流程是如何,但是我想知道設計的過程.. 謝謝
阿信
版主


發表:111
回覆:983
積分:813
註冊:2005-03-10

發送簡訊給我
#5 引用回覆 回覆 發表時間:2005-10-18 23:34:12 IP:220.228.xxx.xxx 未訂閱
那是OV:Over Voltage過電壓 當Vo<保護點電壓時 OV(也就是OPA的輸出)為High PWM2的信號可以通過AND閘到PWM S2 當Vo>保護點電壓時 OV(也就是OPA的輸出)為Low PWM2的信號無法通過AND閘
April
一般會員


發表:2
回覆:2
積分:0
註冊:2005-10-18

發送簡訊給我
#6 引用回覆 回覆 發表時間:2005-10-19 15:48:56 IP:140.118.xxx.xxx 未訂閱
如果說要改變電壓的比例的話,是不是改變240K及5K的電阻? V 端該怎麼計算? thanks
阿信
版主


發表:111
回覆:983
積分:813
註冊:2005-03-10

發送簡訊給我
#7 引用回覆 回覆 發表時間:2005-10-20 09:09:35 IP:61.66.xxx.xxx 未訂閱
保護點電壓跟V 端沒關係 V 端的5K/240K 是做為一個保護點電壓區間 也就是說保護點460V 要動作要達到470V 保護才會動作 要解除要低於450V 保護才會解除 5K/240K的電阻比越大 電壓區間就越小 反之亦同
系統時間:2024-03-28 19:27:02
聯絡我們 | Delphi K.Top討論版
本站聲明
1. 本論壇為無營利行為之開放平台,所有文章都是由網友自行張貼,如牽涉到法律糾紛一切與本站無關。
2. 假如網友發表之內容涉及侵權,而損及您的利益,請立即通知版主刪除。
3. 請勿批評中華民國元首及政府或批評各政黨,是藍是綠本站無權干涉,但這裡不是政治性論壇!