線上訂房服務-台灣趴趴狗聯合訂房中心
發文 回覆 瀏覽次數:3020
推到 Plurk!
推到 Facebook!

用數位電表量測電壓或電流,怎知量測值是否為標準??

尚未結案
bossshia
一般會員


發表:38
回覆:51
積分:17
註冊:2005-03-05

發送簡訊給我
#1 引用回覆 回覆 發表時間:2005-09-01 01:38:50 IP:218.32.xxx.xxx 未訂閱
請問各位前輩,當利用不同的數位電表去量測同一個電壓或電流訊號,不同的數位電表顯示為不同的電壓或電流值,要怎麼知道量測的值哪一個最標準呢??

版主


發表:261
回覆:2302
積分:1667
註冊:2005-01-04

發送簡訊給我
#2 引用回覆 回覆 發表時間:2005-09-01 01:58:04 IP:203.203.xxx.xxx 未訂閱
這個很難有一個標準. 在都有電的情況下, 同一個檔位看那個小數點位數較多. 就是較精準的. 要知道是不是正確的值, 可以用示波器看看, 不會差太多的.
------
-------------------------------------------------------------------------
走是為了到另一境界,停是為了欣賞人生;未走過千山萬水,怎知生命的虛實與輕重!?
暗黑破壞神
版主


發表:9
回覆:2301
積分:1627
註冊:2004-10-04

發送簡訊給我
#3 引用回覆 回覆 發表時間:2005-09-01 02:41:13 IP:210.64.xxx.xxx 未訂閱
通常在量電壓上。示波器會比電錶準。 而在量電流,我比較習慣是串個水泥電阻 0.1 Ohm 來量它兩邊的壓差。 反正示波器有兩個 channel 可以讓它自己相減 再用 I = V/R (V為壓差,R為 0.1) 就可以算出它的電流了。 反而比較少用到電錶。
阿信
版主


發表:111
回覆:983
積分:813
註冊:2005-03-10

發送簡訊給我
#4 引用回覆 回覆 發表時間:2005-09-01 09:27:23 IP:220.228.xxx.xxx 未訂閱
一般如果有很多台 會拿一台位數最多的去 校驗中心/實驗室做校驗 然後以這台做標準件 再去校驗其它電表
youngjfvs
中階會員


發表:5
回覆:45
積分:50
註冊:2005-08-07

發送簡訊給我
#5 引用回覆 回覆 發表時間:2005-09-01 12:41:53 IP:219.84.xxx.xxx 未訂閱
一般公司標準件都是送到如國家度量衡標準實驗室(http://www.nml.org.tw/) 在儀表生產公司則會用校驗設備(Wavetek 9100 Universal Calibration System. Fluke 5700A/5720A Multifunction Calibrators),確定產品是否在規格 而校驗設備會固定週期用8位半電表(Fluke 8508A Reference Multimeter)的標準件作校驗 http://www.fluke.com/ 8位半電表標準件也會固定週期送到國家度量衡標準實驗室作校驗 所以市售數位電表只符合說明書上規格 至於標準件還是送到如國家度量衡標準實驗室校驗
bossshia
一般會員


發表:38
回覆:51
積分:17
註冊:2005-03-05

發送簡訊給我
#6 引用回覆 回覆 發表時間:2005-09-02 15:27:59 IP:218.32.xxx.xxx 未訂閱
感謝各位前輩這麼盡心的幫小弟解答~~感激不盡~~
系統時間:2024-04-26 7:28:51
聯絡我們 | Delphi K.Top討論版
本站聲明
1. 本論壇為無營利行為之開放平台,所有文章都是由網友自行張貼,如牽涉到法律糾紛一切與本站無關。
2. 假如網友發表之內容涉及侵權,而損及您的利益,請立即通知版主刪除。
3. 請勿批評中華民國元首及政府或批評各政黨,是藍是綠本站無權干涉,但這裡不是政治性論壇!