#1 引用回覆 回覆 發表時間:2014-04-02 10:11:00 IP:114.41.xxx.xxx 訂閱
請問一下,我做一個300V的馬達驅動電路,

在看IGBT上、下臂PWM的波形時,會有很多毛毛的雜訊,

頻率跟我的PWM切換頻率一樣是20kHz,

現在的問題是,我加了一些電容來抑制雜訊,大概電壓到200V效果都還不錯,

但一加到300V,就在DUTY開到90%時,雜訊會明顯增強,

這時很容易就造成IGBT不正常導通而燒毀,

因為我的高、低壓地是接在一起的,另有一個300V降壓12V和5V的電路,

有用一個變壓器,地全接一起,是否是地的問題造成雜訊,有什麼好的方法處理嗎?

目前電路就差這個問題,請大家幫幫忙,謝謝!
ScottWang
版主


發表:32
回覆:486
積分:688
註冊:2009-04-27

發送簡訊給我
#2 引用回覆 回覆 發表時間:2014-04-04 07:13:26 IP:118.165.xxx.xxx 訂閱
請附上電路,並標示IGBT輸入與輸出的上下臂波形,還有各個電源的波形,如300V,12V,5V,GND,若能標上波形的電壓值更好.

波形要壓縮為800x600,以減網站空間的浪費.

------
高壓直流電源供應器,高壓模組,測試LED專用AC LED定電流源,全範圍可調電壓電流,
中低壓直流電源供應器,電壓放大器,電流放大器,帶通濾波器,高精度參考電壓,
標準電壓,恆流源(定電流源),恆壓源(定電壓源),大電流電源供應器.
接受訂製,設計生產各種特殊規格,高精度產品,學校實驗室,研究單位實驗設備,
另可接受其它電子專案設計,HV Power,Vmax=20KV,Imax=2000A.
http://hvpower.myweb.hinet.net/
編輯記錄
ScottWang 重新編輯於 2014-04-04 07:15:19, 註解 無‧
aki
版主


發表:30
回覆:696
積分:755
註冊:2004-01-15

發送簡訊給我
#3 引用回覆 回覆 發表時間:2017-01-27 08:45:52 IP:111.243.xxx.xxx 未訂閱

你的問題有解決了嗎? 我最近ㄧ也有類似的應用設計,我則是把 5V & 12V 的地接ㄧ起,但把300V 的地和 12V 的地是隔離的.

===================引 用 Cenmax 文 章===================
