請問市售變壓器的電壓 |
答題得分者是:mymj
|
ererer40
初階會員 發表:37 回覆:91 積分:45 註冊:2008-05-02 發送簡訊給我 |
|
ScottWang
版主 發表:32 回覆:486 積分:688 註冊:2009-04-27 發送簡訊給我 |
若以5%的誤差來算,5V x 5% = 5.25V,你的5.2V應該是正常的,5.2V比5V更佳.
不知你的AC5V是否用來做5Vdc用, 若是的話,5V x 1.414 = 7.07V,若是以LM317或7805之類的來穩壓規整,最好有8Vdc的額度,所以若你想用要5V輸出,最好AC是用AC6V以上,6V x 1.414 = 8.484V.
------
高壓直流電源供應器,高壓模組,測試LED專用AC LED定電流源,全範圍可調電壓電流, 中低壓直流電源供應器,電壓放大器,電流放大器,帶通濾波器,高精度參考電壓, 標準電壓,恆流源(定電流源),恆壓源(定電壓源),大電流電源供應器. 接受訂製,設計生產各種特殊規格,高精度產品,學校實驗室,研究單位實驗設備, 另可接受其它電子專案設計,HV Power,Vmax=20KV,Imax=2000A. http://hvpower.myweb.hinet.net/ |
ererer40
初階會員 發表:37 回覆:91 積分:45 註冊:2008-05-02 發送簡訊給我 |
|
bernie_w39
資深會員 發表:3 回覆:199 積分:280 註冊:2007-10-07 發送簡訊給我 |
|
mymj
版主 發表:132 回覆:486 積分:608 註冊:2002-10-25 發送簡訊給我 |
變壓器廠製作,出售的變壓氣器,一定會標示輸入及輸出端電壓,如果是110/5v,表示輸入110V時輸出5v,所以
你量得的電壓其輸入端電壓和標示是否相同,電業法規規定電燈電熱等混合用電容許,正負10%誤差供電,所以 台電公司供應110 V電壓不見得是110V,因此設計電路時可能最低及最高電壓都需考慮 至於下面引用文章談的該是負載後產生二極體壓降及負載效應設計要考慮的問題,單純變壓器標示110/5v,110v輸入 輸出一定是5v(空載量測). 根據經驗如果要DC5V,不使用LDO穩壓IC,(例如使用7805)AC端電壓設計為7.6V(在110v時) 7.6*0.9*1.414-1-3 0.9是電壓下限 1.414峰值 1是二極體壓降 3是7805輸入需比輸出大的最大電壓值(不同廠牌有不同電壓) mymj ===================引 用 bernie_w39 文 章=================== 這個問題我有發現, 但是我自己覺得 (沒有什麼文件証明), 應該是因為有載時電壓會降低一些, 所以廠商會設計在無載時的電壓高一點, 這樣有載時就不會低過可接受範圍.
編輯記錄
mymj 重新編輯於 2009-09-22 23:38:10, 註解 無‧
|