有關電源接地線 |
答題得分者是:mymj
|
小蚊子
中階會員 發表:55 回覆:267 積分:94 註冊:2002-06-08 發送簡訊給我 |
|
ufjk0687
一般會員 發表:0 回覆:1 積分:0 註冊:2003-09-04 發送簡訊給我 |
嗨!
所謂接地線顧名思義就是接在地下線.
其原理是電的生成準位是以大地為基準,故大地泛稱為零電位。
接地原理是要把表殼電位與大地相同,防止漏電或是靜電雜訊使人觸電,
並由接地線導入大地。
第一個問題就可用三用電表量測,選擇AC110V以上檔位,
以兩根探棒其中之一放入接地孔為基準,測試其他兩孔,
其中一孔為0V為地線,另一孔則為110V為火線,如此就代表接地孔有接上
接地線。
第二問題在法規中沒有明文規定普通插座一定要有接地孔,但最近有些建商
都已有追加三孔插座了,所以以前ㄉ住家一般都沒有接地孔,只有專用插座才有,
所以要追加接地線最有效的方法,有兩種方式:一種為從配電盤裡,由配管追加一
條接地線至插座上,插座必須更換為三孔座,這樣較複雜且花費大,但美觀。另一
種可以從附近專用插座上接出接地線使用,此種方式較簡單,但有礙美觀。
以上希望對你有幫助。 個人心得,望各位大老指教
發表人 - ufjk0687 於 2003/12/25 00:44:19
|
mymj
版主 發表:132 回覆:486 積分:608 註冊:2002-10-25 發送簡訊給我 |
關於3孔110v AC插座其接線標準
1.中心圓孔連接到大地
2.直式插孔較短的是連到供電的火線,如果以驗電筆檢驗時,供電正常接線合乎規定,量此插孔驗電筆會亮
3.直式插孔較長的是連到供電的地線,如果以驗電筆檢驗時,供電正常接線合乎規定,量此插孔驗電筆不會亮. 有關認是否中心圓孔連接到大地很簡單,只要有一個三用電錶,將檔位放在ACV電壓大於120V就可以開始量測 首先確認接線是否合於標準
1.以測試棒的任一端插入直式插孔較短的插孔
2.另一測試棒連到你家地板(測試棒可能需一點水),這時電錶該有90~120V的電壓
如果沒電進行3布驟.
3.插在較短插孔的測試棒換到較長插孔,另一測試棒同2步驟,如果有電表示此一插座的地線和火線接線錯誤,需修正 上述正確完成後就可以來確認地(大地)是否接線正常
1.以測試棒的任一端插入直式插孔較短的插孔
2.另一測試棒連到中心圓孔
有90~120V的電壓表示接地有接,但是是否接大地良好需專業電工技師確認. 你也可作簡單確認
1.電表檔位放到電阻量測(X100)
2.測試棒連到中心圓孔
3.另一測試棒連到你家地板(測試棒可能需一點水),此時電表所讀電阻值,愈低愈好. 希望上述回答能協助你
|
axsoft
版主 發表:681 回覆:1056 積分:969 註冊:2002-03-13 發送簡訊給我 |
小蚊子妳好:
如上圖所示,以三用電表量測,L-N=100V,L-FG=100V,N-FG為0V FG(大地接地),如家裡的牆壁電源插座為3孔,我想您家裡的接地線應該有從電線
杆拉到家裡來.可直接使用 如果家裡的牆壁電源插座為2孔有個方法可以解決,將電器的接地線直接跟鎖牆
壁電源插座的螺絲鎖在一起可以發揮一點簡單的接地效用 正確的接地還是要由電線杆連至用戶端後直接將接地縣埋在室外地下一公尺以下,然後才經由電線管路拉至屋內才能發揮正確的接地 接地線的功能主要是在雷擊或感電事件發生時保障安全的作用. 以上資訊希望對您有幫助,如有錯誤請指正... < class="code">/*生活是一種藝術,用心生活才能享受生活*/
|