溫度感測器或壓力感測器應用單晶片?

答題得分者是:kib72377
therockis75831
一般會員


發表:15
回覆:16
積分:6
註冊:2011-11-15

發送簡訊給我
#1 引用回覆 回覆 發表時間:2013-04-20 01:41:40 IP:114.42.xxx.xxx 訂閱
 在網路上比較多屬於是溫度感測器應用8051
架構是溫度感測器 接收到溫度(類比信號) 經過單晶片內部的ADC電路
輸出到七段顯示器上 ????


想問一下 台達電有一個壓力感測器如下,想問他的架構?
http://www.delta.com.tw/ch/product/em/control/psn/control_psn_product.asp?pid=3&cid=8&itid=1
(裡面有DATASHEET)
http://www.delta.com.tw/ch/product/em/control/psn/download/manual/DPA_I_TC_20100628.pdf


是氣壓灌進來 接受到類比信號 經過單晶片內部的ADC電路輸出到LCD上 ???????

可是DATASHEET 裡面有寫內部電路
裡面卻是一個DPA主迴路 外加兩個BJT 之C端穩壓 ?
兩個數位輸出 一個類比輸出 ??
這顆壓力感測器裡面算是有一個MCU了嗎 ?
還是說 要外加一顆MCU
------
Rock
kib72377
高階會員


發表:1
回覆:217
積分:238
註冊:2004-11-12

發送簡訊給我
#2 引用回覆 回覆 發表時間:2013-04-20 08:47:13 IP:27.100.xxx.xxx 未訂閱
有設定功能的話,裡面肯定會用到MCU.

類比輸出的話,1~5V或是 4~20mA 兩種輸出型式

數位輸出:就是類似開關.拿來做上下限警報或是其他的信號.



therockis75831
一般會員


發表:15
回覆:16
積分:6
註冊:2011-11-15

發送簡訊給我
#3 引用回覆 回覆 發表時間:2013-04-20 10:17:34 IP:114.42.xxx.xxx 訂閱
kib72377您好 與其他網友您好

請問一下?
電路大概是 一顆MCU有內部ADC功能 外部接一個DAC轉換電路 ?
所以才有一個類比輸出 兩個數位輸出
然後數位輸出再接電晶體 電晶體當一個開關可以控制 Relay ..等
IO是接顯示器?

這本身就有一個控制電路
那控制電路是MCU嗎?


------
Rock
編輯記錄
therockis75831 重新編輯於 2013-04-20 10:18:17, 註解 無‧
therockis75831 重新編輯於 2013-04-20 10:20:27, 註解 無‧
kib72377
高階會員


發表:1
回覆:217
積分:238
註冊:2004-11-12

發送簡訊給我
#4 引用回覆 回覆 發表時間:2013-04-20 21:20:45 IP:27.100.xxx.xxx 未訂閱

===================引 用 therockis75831 文 章===================
kib72377您好 與其他網友您好

請問一下?
電路大概是 一顆MCU有內部ADC功能 外部接一個DAC轉換電路 ?
所以才有一個類比輸出 兩個數位輸出
然後數位輸出再接電晶體 電晶體當一個開關可以控制 Relay ..等
IO是接顯示器?

這本身就有一個控制電路
那控制電路是MCU嗎?


1. 請不要糾結於 ADC/DAC是不是MCU內建,
2. 類比輸出和數位輸出這兩部份,用單純的類比OPA電路也是可以輕易組合出來.(電壓放大 和 比較器)
3. 電晶體的問題我說不清,只能說,不想用relay,所以用電晶體.(relay相比電晶體的缺點:體積大,耗電流大,速度慢,火花雜訊...)
4. 會以為用到MCU,主要還是因為 多功能可程式化的設定. 這是"非MCU控制的電路"沒辦法輕鬆做到的.(除非有專屬IC)

補充:
1.壓力感應器的輸出,經放大器後,再經ADC去給MCU處理.(你可以買內含ADC的MCU)
2. 類比輸出 1~5V or 4~20mA ,這個直接用OPA就可以做出來(這裡可以不透過ADC與MCU),
但是要加一個開關(類比開關)做"選擇切換".(這個就要MCU控制了)
3. 數位輸出,因為設定值是可程式設定的,所以這部分由MCU處理.
4. 顯示與按鍵輸入:你不用MCU的話,我只能說:"服了你"
編輯記錄
kib72377 重新編輯於 2013-04-20 21:21:23, 註解 無‧
kib72377 重新編輯於 2013-04-20 21:38:32, 註解 無‧
aki
版主


發表:30
回覆:687
積分:753
註冊:2004-01-15

發送簡訊給我
#5 引用回覆 回覆 發表時間:2013-04-22 07:07:25 IP:111.243.xxx.xxx 訂閱

建議如下:
(1) 溫度與壓力都是物理現象.
(2) 找出可以將物理現象轉為電壓信號或是電流訊號的轉換 IC,通稱為感測器(sensor).
(3) 找出適合讀取電壓信號或是電流訊號的 ADC
(4) 找出可以讀取 ADC 資料的 MCU

因為半導體的進步,所以有一些 MCU 已經將 ADC 做在一起了.不過你得評估可以
用嗎?


以上


註冊:2005-08-07

發送簡訊給我
#6 引用回覆 回覆 發表時間:2014-05-06 22:01:07 IP:61.62.xxx.xxx 訂閱
http://www.hycontek.com/page2-HY16F.html