全國最多中醫師線上諮詢網站-台灣中醫網
發文 回覆 瀏覽次數:2934
推到 Plurk!
推到 Facebook!

RS485的問題~~

尚未結案
yachu721
初階會員


發表:51
回覆:98
積分:44
註冊:2003-07-13

發送簡訊給我
#1 引用回覆 回覆 發表時間:2005-09-07 19:52:36 IP:59.104.xxx.xxx 未訂閱
請問大大們 RS485的功能是如何呢 RS-232可透過RS485來傳送程式 PC->RS232->RS485->RS485->RS232->PC 那RS485對RS485線的接法該如何接呢 原本的RS232接法是 2-3 3-2 7-7 如果要使用到這個設備 原本的RS-232的程式需要修改嗎??

版主


發表:261
回覆:2302
積分:1667
註冊:2005-01-04

發送簡訊給我
#2 引用回覆 回覆 發表時間:2005-09-07 21:15:39 IP:203.203.xxx.xxx 未訂閱
232<->485 只是位準不一樣而已. SO,有使用232->485的IC就可以了, 原本232的程式不必再改.
------
-------------------------------------------------------------------------
走是為了到另一境界,停是為了欣賞人生;未走過千山萬水,怎知生命的虛實與輕重!?
暗黑破壞神
版主


發表:9
回覆:2301
積分:1627
註冊:2004-10-04

發送簡訊給我
#3 引用回覆 回覆 發表時間:2005-09-08 09:25:30 IP:59.104.xxx.xxx 未訂閱
引言: 那RS485對RS485線的接法該如何接呢
D <-> D D- <-> D-
yachu721
初階會員


發表:51
回覆:98
積分:44
註冊:2003-07-13

發送簡訊給我
#4 引用回覆 回覆 發表時間:2005-09-08 22:44:28 IP:59.104.xxx.xxx 未訂閱
謝謝大大們的回答 那意思是說 透過rs-485只要接兩條線就可以囉
暗黑破壞神
版主


發表:9
回覆:2301
積分:1627
註冊:2004-10-04

發送簡訊給我
#5 引用回覆 回覆 發表時間:2005-09-08 23:23:34 IP:211.74.xxx.xxx 未訂閱
對 不要懷疑。 心有懷疑就去找規格求證。 --- 信我者得永生,永世不得超生 ---

版主


發表:261
回覆:2302
積分:1667
註冊:2005-01-04

發送簡訊給我
#6 引用回覆 回覆 發表時間:2005-09-09 00:28:17 IP:203.203.xxx.xxx 未訂閱
看來你仍有疑問唷, 建議你去看看485相關規格與原理吧. 熟悉後會更清楚, 為何它抗雜訊能力較強, 傳輸距離可以比較遠.
------
#7 引用回覆 回覆 發表時間:2005-09-10 02:02:37 IP:59.104.xxx.xxx 未訂閱
謝謝大大們的指導 給第一個回答的分囉 因為工作上遇到RS232的設備 線太長造成不能傳輸的情形 那就用著個方式來改良看看囉...
DavidLo
高階會員


發表:17
回覆:225
積分:168
註冊:2004-07-21

發送簡訊給我
#8 引用回覆 回覆 發表時間:2005-09-12 22:55:39 IP:220.139.xxx.xxx 未訂閱
請問RS485到底要不要接地???
系統時間:2024-03-29 15:26:24
聯絡我們 | Delphi K.Top討論版
本站聲明
1. 本論壇為無營利行為之開放平台,所有文章都是由網友自行張貼,如牽涉到法律糾紛一切與本站無關。
2. 假如網友發表之內容涉及侵權,而損及您的利益,請立即通知版主刪除。
3. 請勿批評中華民國元首及政府或批評各政黨,是藍是綠本站無權干涉,但這裡不是政治性論壇!