全國最多中醫師線上諮詢網站-台灣中醫網
發文 回覆 瀏覽次數:2760
推到 Plurk!
推到 Facebook!

RS232 交握腳位問題~~

答題得分者是:暗黑破壞神
yachu721
初階會員


發表:51
回覆:98
積分:44
註冊:2003-07-13

發送簡訊給我
#1 引用回覆 回覆 發表時間:2005-08-21 01:55:35 IP:59.104.xxx.xxx 未訂閱
請教大大們 有幾個RS-232觀念問題想請教~~ 因為初學如果太簡單請別見笑~~ 問題1.交握有分兩種 一種為硬體交握 一種為軟體交握 那假設如果只使用軟體交握,那腳位的部分,是否只要焊接傳送和接收及地線的部分呢?? 問題2.假設由電腦傳送大量資料到設備,使用硬體交握,而設備的處理速度較慢 ,電腦應該停止傳送,需由程式來判斷嗎??該判斷哪個腳位的高低電位是否繼續傳送呢??是否為RTS的高低電位呢 問題3.假設由電腦傳送大量資料到設備,使用軟體交握Xon Xoff,而設備的處理速度較慢,電腦應該停止傳送,是否要由ReceiveData來判斷有沒有收到ASCII 17或19來判斷是否傳與否呢
暗黑破壞神
版主


發表:9
回覆:2301
積分:1627
註冊:2004-10-04

發送簡訊給我
#2 引用回覆 回覆 發表時間:2005-08-21 09:45:11 IP:210.64.xxx.xxx 未訂閱
引言: 那假設如果只使用軟體交握,那腳位的部分,是否只要焊接傳送和接收及地線的部分呢??
yes
引言: 問題2.假設由電腦傳送大量資料到設備,使用硬體交握,而設備的處理速度較慢 ,電腦應該停止傳送,需由程式來判斷嗎??該判斷哪個腳位的高低電位是否繼續傳送呢??是否為RTS的高低電位呢
no, 不用你判斷
引言: 問題3.假設由電腦傳送大量資料到設備,使用軟體交握Xon Xoff,而設備的處理速度較慢,電腦應該停止傳送,是否要由ReceiveData來判斷有沒有收到ASCII 17或19來判斷是否傳與否呢
yes [/quote]
yachu721
初階會員


發表:51
回覆:98
積分:44
註冊:2003-07-13

發送簡訊給我
#3 引用回覆 回覆 發表時間:2005-08-21 11:06:23 IP:59.104.xxx.xxx 未訂閱
謝謝大大的回應~~ 1. 不好意思延伸問個問題~~ 如果只接三條線 那有辦法可以由程式判斷RS232線是否有接上備妥嗎.. 2.有辦法判斷設備是軟體交握或硬體交握嗎 還是要知道設備是哪種方式才有辦法交握..
暗黑破壞神
版主


發表:9
回覆:2301
積分:1627
註冊:2004-10-04

發送簡訊給我
#4 引用回覆 回覆 發表時間:2005-08-21 14:00:34 IP:210.64.xxx.xxx 未訂閱
引言: 1. 不好意思延伸問個問題~~ 如果只接三條線 那有辦法可以由程式判斷RS232線是否有接上備妥嗎..
用 protocol 囉。 看有沒有回應。
引言: 2.有辦法判斷設備是軟體交握或硬體交握嗎 還是要知道設備是哪種方式才有辦法交握..
要知道設備的設定 當然。也有人寫自動 速率啦。 可是交握等。就沒看過了。
系統時間:2024-04-20 21:08:24
聯絡我們 | Delphi K.Top討論版
本站聲明
1. 本論壇為無營利行為之開放平台,所有文章都是由網友自行張貼,如牽涉到法律糾紛一切與本站無關。
2. 假如網友發表之內容涉及侵權,而損及您的利益,請立即通知版主刪除。
3. 請勿批評中華民國元首及政府或批評各政黨,是藍是綠本站無權干涉,但這裡不是政治性論壇!