8051 透過RS232傳送到PC端 一直接收到錯誤的資料

尚未結案
terry000
一般會員


發表:17
回覆:14
積分:6
註冊:2003-10-22

發送簡訊給我
#1 引用回覆 回覆 發表時間:2004-07-30 15:31:32 IP:140.130.xxx.xxx 未訂閱
A)硬體是8051 傳送二進位的數值相當於 十進位的 0,31,128,224,255 五筆資料透過RS232接收傳送到PC端,但電腦顯示的資料為 0,31,0,255,224,255 六筆資料. B)若有傳送128的數值,PC端就會顯示非128的數值 ,    不知道為何會這樣,請大大指點.    同時接收與傳送端,都是1200 n 8 1 的規格    以下程式是使用 文X C++ Builder嶼RS232  那一本書的ReceiveData 事件,做接收端程式    void __fastcall TForm1::CReceiveData(TObject *Sender) { String Buf; int i;    byte Receviebyte[4095];    DynamicArray tempByte; tempByte=C->ReadInputByte(); for(i=0;iText=Memo2->Text Buf " "; } }
liangnet
中階會員


發表:19
回覆:148
積分:83
註冊:2004-01-03

發送簡訊給我
#2 引用回覆 回覆 發表時間:2004-08-05 09:56:43 IP:218.170.xxx.xxx 未訂閱
引言: A)硬體是8051 傳送二進位的數值相當於 十進位的 0,31,128,224,255 五筆資料透過RS232接收傳送到PC端,但電腦顯示的資料為 0,31,0,255,224,255 六筆資料. B)若有傳送128的數值,PC端就會顯示非128的數值 , 不知道為何會這樣,請大大指點. 同時接收與傳送端,都是1200 n 8 1 的規格 以下程式是使用 文X C Builder嶼RS232 那一本書的ReceiveData 事件,做接收端程式 void __fastcall TForm1::CReceiveData(TObject *Sender) { String Buf; int i; byte Receviebyte[4095]; DynamicArray tempByte; tempByte=C->ReadInputByte(); for(i=0;iText=Memo2->Text Buf " "; } }
我在想會不會可能是你變數型態的問題呢? char 型態的變數只能表示-128 ~ 127 unsigned char 範圍0 ~ 255 試試把接收端的tempByte定義為unsigned char 試試看!