 大家好~我是C++BUILDER新手
目前用通訊線接USB------>>>>RS232轉RS485模組---->>溫度表
用寫好的程式把PORT開啟後,傳送資料都沒反應,但是用網路下載的SComAssistant(rs232程式)就可以控制,不知道是哪個部份有問題,是否可請版上大哥指點迷津,謝謝大家!
以下是程式碼部份
void __fastcall TForm1::Button10Click(TObject *Sender)
{
hcom=CreateFile(L"COM2",
0,
OPEN_EXISTING,
NULL); //打開COM
ShowMessage("連線失敗");
ShowMessage("連線成功");
dcb.BaudRate=CBR_9600; //設定通訊參數
dcb.Parity=ODDPARITY;
if(!SetCommState(hcom,&dcb))
MessageBox(0,L"通信設置錯誤!",L"set error",MB_OK);
return;
Button10->Enabled=0;
ret=GetLastError();
Edit17->Text=ret; //錯誤碼
}
void __fastcall TForm1::Button11Click(TObject *Sender)
{
CloseHandle(hcom); //關閉COM
Button10->Enabled=1;
Edit17->Text=ret;
}
void __fastcall TForm1::Button12Click(TObject *Sender)
{
AnsiString Temp;
char *SendData;
unsigned long lrc,BS;
HANDLE fWriteState;
if(hFile==0)
return;
Temp=Edit16->Text;
SendData=Temp.c_str();
BS=Temp.Length(); //傳送資料長度
WriteFile(hcom,SendData,BS,&lrc,NULL); //傳送資料
Edit18->Text=BS;
Edit15->Text=SendData;
ret=GetLastError();
Edit17->Text=ret; //顯示錯誤碼
}
編輯記錄
mrtangyao 重新編輯於 2013-06-02 21:42:07, 註解 無‧
mrtangyao
一般會員


發表:3
回覆:2
積分:1
註冊:2013-06-01

發送簡訊給我
#2 引用回覆 回覆 發表時間:2013-06-07 13:53:35 IP:60.249.xxx.xxx 訂閱
 目前改用BYTE來發送獲得解決,可以設定溫度表SV值了,

但是現在出現另一個問題: 讀取溫度時資料會不完全,

例如:傳送 52 01 00 80 00 00 d3 後,

應該要回傳目前溫度值,正常回傳應該是 07 4D 00 00 00 xx xx xx
溫度 檢查碼

不過收到的卻是 FF 00 01 19 67 00 00 00 或是FF FF 30 01 19 67 00 00
溫度 檢查碼 溫度 檢查碼

或者是 FF FF FF 0C 01 19 67 00
溫度 檢查碼

前面資料07 4D 00 00 會讀不到,存放在陣列的位置也不一定,而且出現非正常的數字,

請問版上大哥是否有解決方法?再麻煩指教,謝謝!
編輯記錄
mrtangyao 重新編輯於 2013-06-07 13:54:37, 註解 無‧
mrtangyao 重新編輯於 2013-06-07 13:57:01, 註解 無‧
chenyk
高階會員


發表:14
回覆:95
積分:171
註冊:2002-07-08

發送簡訊給我
#3 引用回覆 回覆 發表時間:2013-07-30 15:00:31 IP:60.249.xxx.xxx 訂閱
 因為 RS-232 buff容量是固定的,所以一筆資料可能會斷成兩節。
你只能先把資料全收下來,放在自己的暫存器裡,
透過資料的起始字元和結束字元來判斷是否已收到完成的數據,
確認後再分析。
mrtangyao
一般會員


發表:3
回覆:2
積分:1
註冊:2013-06-01

發送簡訊給我
#4 引用回覆 回覆 發表時間:2013-07-31 11:20:34 IP:60.249.xxx.xxx 訂閱

===================引 用 chenyk 文 章===================
因為 RS-232 buff容量是固定的,所以一筆資......


謝謝chenyk大哥的回應~

目前已用類似方式來解決,

但是小弟不解的是一樣的程式用另外一廠牌的溫度表就沒有此情況,

這情況是用程式可以避免的,還是單純溫度表的問題??

chenyk
高階會員


發表:14
回覆:95
積分:171
註冊:2002-07-08

發送簡訊給我
#5 引用回覆 回覆 發表時間:2013-07-31 22:48:04 IP:106.1.xxx.xxx 訂閱
 我只是就以前的經驗回答,
僅能推測
有些產品沒辦法一口氣傳送很多資料,所以我們收到的時候就會斷成好幾塊,
這個在無線傳輸的產品更明顯,
當資料要得頻繁一點,
利用串列埠的監控軟體,有時可以看到這個現象。